Показано с 1 по 3 из 3

Тема: MASTER SCADA 4D и MODBUS

  1. #1

    По умолчанию MASTER SCADA 4D и MODBUS

    Здравствуйте!

    Можно ли в MASTER SCADA 4D добавить кaнал, занимающий два последовательных Input Registers (0x04) с помощью модуля Modbus TCP?
    Так в некоторых приборах хранят числа с плавающей запятой.

  2. #2

    По умолчанию

    В модуль Modbus TCP добавьте канал AI. У него в свойствах выберите тип значения Вещественный, а тип ячейчки Входной регистр.

  3. #3

    По умолчанию

    Заработало, но пришлось порядок байт сбросить на дефолтный.