Здравствуйте!
Можно ли в MASTER SCADA 4D добавить кaнал, занимающий два последовательных Input Registers (0x04) с помощью модуля Modbus TCP?
Так в некоторых приборах хранят числа с плавающей запятой.
Здравствуйте!
Можно ли в MASTER SCADA 4D добавить кaнал, занимающий два последовательных Input Registers (0x04) с помощью модуля Modbus TCP?
Так в некоторых приборах хранят числа с плавающей запятой.
В модуль Modbus TCP добавьте канал AI. У него в свойствах выберите тип значения Вещественный, а тип ячейчки Входной регистр.
Заработало, но пришлось порядок байт сбросить на дефолтный.