Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Создание/редактирование OPC переменных скриптом из MasterSCADA

  1. #1

    По умолчанию Создание/редактирование OPC переменных скриптом из MasterSCADA

    Добрый день!

    Описание проблемы.
    При разработке проекта столкнулся с проблемой заполнения дерева системы. Используемый нами OPC сервер не обладает деревом переменных (Работает по принципу: SCADA запрашиваем данные у OPC сервера, тот создает переменные и запрашивает их у ПЛК). Таким образом заполнить список OPC переменных командой "OPC переменные..." не получается. Забивать переменные по команде "OPC переменная" по одной трудоемко (планируется использовать около 5000 OPC переменных).

    Вопросы.
    Как создавать OPC переменные скриптом C# по команде DoAction из MasterSCADA?
    Возможно ли у уже созданных OPC переменных изменять Access Path и как его можно посмотреть в интерфейсе скада?

    Спасибо заранее)

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Вопрос -не планируется ли Скада по Андроид ???
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3

    По умолчанию

    Нет на Android не планируется. Реализация на Windows, MasterSCADA 3.6

  4. #4

    По умолчанию

    Все таки г-н Rovki наверное у нас интересовался...
    Кроссплатформенный рантайм планируется в 4 версии MasterSCADA.
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    В рамках нашей задачи не требуется рантайм, достаточно все выше описанное выполнить в режиме разработки (DoAction).

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Кроссплатформенный рантайм планируется в 4 версии MasterSCADA.
    А когда ожидается версия 4?

  7. #7

    По умолчанию

    Г-да, давайте не будем засорять тему постами не в тему!)
    Написал свой вопрос в cлужбу технической поддержки insat...

  8. #8

    По умолчанию

    Как мы понимаем вы хотите импортировать теги.
    В приложении пример скрипта который добавляет теги из коллекции.
    Вложения Вложения
    Спасибо.

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо, именно то, что и требовалось!)

    Посмотрел скрипт и остался небольшой вопрос. Возможно ли изменить AccessPath у уже существующей OPC переменной или потребуется только удалить и пересоздать переменную с требуемым AccessPath, а затем восстановить все связи?

  10. #10

    По умолчанию

    Пока что только при изменить AccessPath нельзя
    Спасибо.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Создание ActiveX элементов для masterSCADA
    от denprox в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 26.02.2021, 13:24
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.04.2019, 14:18
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 10:35
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  5. Создание ActiveX компонента для MasterSCADA.
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 10:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •