Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 96

Тема: Визуализация+программирование СПК107 CodeSys 3.5 - настройка

  1. #1

    По умолчанию Визуализация+программирование СПК107 CodeSys 3.5 - настройка

    При нажатии на поле текст открывается окно ввода с клавиатуры.
    Как настроить, чтоб при нажатии на поле текст открывалась экранная клавиатура?

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    В "таргет-визуализации стоит" "Сенсорный экран", а открывается простой ввод.
    В "Менежере библиотек" стоит VisuDialig 3.5.11.0(System)

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Тогда надо выбрать тип ввода на вкладке InputConfiguration.
    Чтобы сделать это в русскоязычной версии - нужно пропатчить CODESYS:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post297193
    (по ссылке на скриншотах видна настройка типа ввода - надо вместо По умолчанию установить VisuDialogs.Keypad).

  5. #5

    По умолчанию

    Запустил лечение.

    Тогда надо выбрать тип ввода на вкладке InputConfiguration - где это находится?
    Последний раз редактировалось sialiv; 18.01.2019 в 15:56.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sialiv Посмотреть сообщение
    Запустил лечение.

    Тогда надо выбрать тип ввода на вкладке InputConfiguration - где это находится?
    В настройках элемента визуализации вкладка Конфигурация ввода, к одной из ее подвкладок у вас привязано действие Записать переменную (иначе бы элемент вообще не реагировал).

  7. #7

    По умолчанию

    Клавиатура заработала, установил таргет "KeyBoard ru-en".
    Подскажите как её активировать, в "Менежжере библиотек" она есть а в событии где Я выбираю клавиатуру её нет?

  8. #8

  9. #9

    По умолчанию

    После установки обновления появилось сообщение, на что это влияет и как его убрать?
    [WARNING] visuelem3dpath, 3.5.10.0 (system): ImagePool_3DPath(Id): Изображение "ControlPanel" имеет неуникальное имя файла "Navigationspanel_ohneRand.png" на ПЛК и может быть перезаписано.

  10. #10

Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.12.2022, 21:16
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.10.2020, 12:33
  3. Удаленное программирование СПК107
    от PotokU в разделе СПК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.10.2017, 06:57
  4. Зависает визуализация СПК107
    от Denis_ в разделе СПК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 12:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •