Вопрос по управлению пользователями:
Загрузил пример "11_3_07_Example_UserManagment_3511v1.projectarchi ve"
1 - не выбирается русская клавиатура при вводе пользователя, только прямой ввод;
2 - переменная "VisuElems.CurrentUseAutoLogoutTime" не меняется, а в описании она должна включиться после истечения заданного времени пользователя.
Помогите пожалуйста разобраться?
1 - в сервисной визуализации действительно прямой ввод, но если вы повторите тест на самом СПК - то появится англоязычная клавиатура.
Чтобы появилась русская - нужно сделать так:
22-01-2019 15-24-14.png
2 - будем разбираться.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 23.01.2019 в 11:45.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Дело в том, что флаг "VisuElems.CurrentUseAutoLogoutTime" не переключается, когда входит "Operator", после истечения 1 минуты флаг не изменился, а время сталю (т.е. ~49.5 дней) Логин не сбросился.
Когда входит "Admin" этот влаг включается сразу, а время не идёт и стоит все время 1минута, если убрать фокус (перейти в броузер), время начинает идти и через 1минуту Логин сбрасывается.
Новые чудеса:
Событие "OnMouseClik" в Базовом элементе - прямоугольник не срабатывает, а если взять кнопку из "Стандартные элементы управления" все нормально.
Свяжитесь со мной по skуpe, пожалуйста (в подписи).
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Попробовал создать простой проект. Начал добавлять пакеты. После добавления пакета OwenArchiver_v3.5.4.9 при попытке загрузить проект в СПК вылезла ошибка как во вложении. Нигде с адресацией не игрался. после удаления пакета OwenArchiver_v3.5.4.9. Ошибка пропала и проект загрузился в СПК. Попробовал вновь добавить пакет OwenArchiver_v3.5.4.9, никаких больше действий не делал. Вновь при загрузке проекта та же ошибка. Как это победить?
1.png
Вы где-то в узлах таргет-файла (не обязательно Screen, скорее - как раз в архиваторе) задали вручную адрес канала - вероятно, случайно.
Совсем недавно уже кто-то сталкивался с подобным:
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post299738
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо, помогло. Буква М стояла в узле Drives. Наверное и вправду случайно. Сейчас проверил-достаточно два клика левой кнопкой и появляется буква М. Не придал наверное этому значение. Теперь буду знать.
Еще пару вопросов: 1-часы только аналоговые на панели инструментов нашел. Цифровых нет? Нужно самому реализовывать?
2-Как сделать чтобы при нажатии на экран было звуковое подтверждение нажатия?