Еще уточню.
ТМЛ включает в себя двойной функционал, функционал скады и он делится на SCADA-BASE\SCADA-SSPI - стандартная скада с протоколами modbus и МЭК60870-5-101\104 и на модуль АСКУЭ\АСТУЭ - лицензия AIIS, так вот, модуль AIIS предназначен для работы только в ТМЛ или по протоколу RTU327(для таких систем учета как АЛЬФА ЦЕНТР, где поддержан этот протокол). протокол АРХИВ УСПД - относится к категории AIIS и может быть полнценно считан либо модулем ТМЛ Энрегоанализ, либо в сторонних системах по протоколу RTU327. Мы работаем с DA серверами, но не с HDA. В ТМЛ не поддержаны функции чтения параметров с меткой "Историческая" (нужная для это функция modbus у нас не функционирует и не будет).