    Здравствуйте. Подскажите каким образом осуществить связь с ПМ210.
    ПЛК110-60М02 опрашивает по RS485-1 модули ввода.ПЛК110-Мастер
    ПЛК110-60М02 отдает информацию на Weintek mt8100 по TCP. Тут получает ПЛК110-Слейв
    Все что выше работает.
    Хочу подключить ПМ210 и брать данные с ПЛК в облако, но при настройке ПМ210 выбираю в конфигурации ПЛК тоже Modbus Slave. Экспортирую конфигурацию и при импорте в облако выдается ошибка несколько слейв устройств.
    Как быть в такой ситуации?
    12123.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.

    В ветку RS-485-2 добавьте подэлемент Cloud, настраивать подэлемент не нужно.
    Затем пересохраните файл экспорта (.exp) и добавьте в новый файл в облако.
    Сообщение об ошибке пропадёт.

    Картинка для примера:

    2rs_to_Cloud.png

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    В ветку RS-485-2 добавьте подэлемент Cloud, настраивать подэлемент не нужно.
    Затем пересохраните файл экспорта (.exp) и добавьте в новый файл в облако.
    Сообщение об ошибке пропадёт.

    Картинка для примера:

    2rs_to_Cloud.png
    Спасибо, все получилось. Подскажите как добавить переменную типа BOOL, в облако. Хотелось бы запаковать все битовые значения в 2byte и распаковать их в облаке. Как это сделать?
    Как пользоваться этой битовой маской?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Linker1989 Посмотреть сообщение
    Спасибо, все получилось. Подскажите как добавить переменную типа BOOL, в облако. Хотелось бы запаковать все битовые значения в 2byte и распаковать их в облаке. Как это сделать?
    Как пользоваться этой битовой маской?
    В проекте на ПЛК упакуйте переменные bool в uint16/32 (word/dword). Добавьте эту переменную в облаке и зайдите в настройки.

    1. В настройках переменной поставьте галочку "применять битовую маску"
    2. Выберете нужный бит, которых нужно вычленить из маски
    3. Поставьте галочку "создать ещё один параметр", если нужно извлечь другие биты

    UINT_mask.png


    Если запутаетесь, на 27 странице руководства пользователя есть шпаргалка:
    https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf

    RP_mask.png

Похожие темы

  1. Связать ПЛК110[М02] с панелью Weintek
    от Newcomer в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2019, 06:08
  2. Связь ПЛК110 с Weintek MT8071iE по ethernet
    от Gleb1ONE в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 09:58
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. Связь ПЛК110 <--> сенсорноя панель Weintek eMT3150A
    от Newcomer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 13:24
  5. ПЛК110-30 и Weintek MT8100iE передача float
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.10.2014, 20:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •