    По умолчанию Измерение влажности коптильной печи

    Потребовалось измерять влажность воздуха в коптильной печи. От психометрического метода отошли т. к нужно менять тряпочку и следить за уровнем воды. Поставил ПВТ 100 и через короткий промежуток времени он просто перестал показывать больше 60% видать белая промакашка закоптилась и все... Датчик не разборный новый зонд 8тыс.Есть ли ещё что-то чем измерить влажность?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    В данный момент в линейке датчик влажности ПВТ100-единственный промышленный датчик влажности.
    Загрязнение фильтра в коптильной продуктами копчения возможно, пока заменить отдельно фильтр нельзя, но в будущем появится возможность докупать и заменять только фильтр датчика, что будет более бюджетно, чем замена зонда ПВТ100.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru