Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: ртм31м

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ртм31м

    получили дом после капремонта стоит гидроэллеватор и контролер овен бно не работает в атоматичеком режиме я нечего в этом не понимаю помогите кто чем может!

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    А Вы уверены что это ОВЕН? У ОВЕН обычно ТРМ. Но и ТРМ31м в каталоге нет.
    Дайте точнее маркировку.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте ртм 32 ! есть фото подключений но я не киповец какието самоделкины в капремонте подключили !

  4. #4
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денис доверие Посмотреть сообщение
    Здравствуйте ртм 32 ! есть фото подключений но я не киповец какието самоделкины в капремонте подключили !
    Посмотрите внимательно РТМ в каталоге ОВЕН нет, есть ТРМ. И если это ТРМ-32, то тогда пишите и спрашивайте. За это время могли бы выложить фото и многие вопросы отпали бы

  5. #5

    По умолчанию Подскажите правильность подключения

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20181226_094507[1].jpg 
Просмотров:	199 
Размер:	663.8 Кб 
ID:	40666Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20181226_094507[1].jpg 
Просмотров:	199 
Размер:	663.8 Кб 
ID:	40666Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20181226_094518[1].jpg 
Просмотров:	186 
Размер:	604.0 Кб 
ID:	40667Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20181226_094537[1].jpg 
Просмотров:	200 
Размер:	786.1 Кб 
ID:	40668Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20181226_094537[1].jpg 
Просмотров:	200 
Размер:	786.1 Кб 
ID:	40668

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    Если это всё таки ТРМ 32 то вариантов 3 штуки.
    1. Найти самоделкиных, которые это делали и вытряхнуть у них всё, включая схемы и настройки.
    2. Найти знающего человечка и с помощью документации https://www.owen.ru/product/trm32/documentation разобраться в монтаже и настройках.
    3. выкинуть всё и смонтировать на знакомом заранее исправном оборудовании.

    А то судя по 3 фотки у Вас выход только на закрытие работает. А какой клапан подключен вообще неизвестно. Может там стоит дискретный и он периодически закрывается. Если с пропорциональным электроприводом - то непонятно как работает.
    Вот как то так.

    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7

    По умолчанию

    Стоит гидроэлеватор с электроприводом . он неработает от этого контроллера только в ручную регулировка,самоделкиных уже ненайти я сам пытался разобраться ,на контроллере датчик наружного воздуха врет на 10 градусов ,тампературу подачи и обратки вроде показывает нормально но сигнал на привод не поступает ,специалистов по подключению нет если есть то с конкурентной организации!

  8. #8

    По умолчанию

    Врёт наружная температура потому, что подключено по двухпроводной схеме очень тонким и очень длинным кабелем.

  9. #9

    По умолчанию

    как исправить

  10. #10

    По умолчанию

    Подключить третий провод из этого кабеля.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •