Показано с 1 по 4 из 4

Тема: управление насосом солнечного коллектора с помощью 2трм1

  1. #1

    По умолчанию управление насосом солнечного коллектора с помощью 2трм1

    Прошу помощи настроить 2ТРМ1 в режиме "дельта Т". Задача: включить насос когда t воды в солнечной батарее будет больше t в бойлере. В инструкции сказано, что это реле может, но как настроить?.?.?.
    Последний раз редактировалось Виктор.К; 15.06.2009 в 18:13.

  2. #2

    По умолчанию

    Делаем так:
    На первый канал подсоединяем датчик температуры батареи
    На второй канал подсоединяем датчик температуры бойлера.
    Задаем в настройкм 2ТРМ1
    Допустим насос будет включать реле канала 1.
    A1-1 - 02 (режим охладителя)
    А1-2 - 03 (разность сигнало T1-T2)
    b0-4 - 03 (ручное отображение T1, T2, разность). Можно задать 04.

    Ну а дальше смотря как вам нужно сделать.
    Допустим задаете уставку на первом канале 1 градус. Гистеризис 0.5 градуса.
    Тогда когда температура батареи будет выше температуры бойлера на 1,5 градуса, насос включится.
    Ну а дальше уже не знаю, как там у вас сделано... Как будет вода в батарею заливаться... Как уровень поддерживается...
    Ну вот как то так.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  3. #3

    Thumbs up

    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
    Делаем так:
    На первый канал подсоединяем датчик температуры батареи
    На второй канал подсоединяем датчик температуры бойлера.
    Задаем в настройкм 2ТРМ1
    Допустим насос будет включать реле канала 1.
    A1-1 - 02 (режим охладителя)
    А1-2 - 03 (разность сигнало T1-T2)
    b0-4 - 03 (ручное отображение T1, T2, разность). Можно задать 04.

    Ну а дальше смотря как вам нужно сделать.
    Допустим задаете уставку на первом канале 1 градус. Гистеризис 0.5 градуса.
    Тогда когда температура батареи будет выше температуры бойлера на 1,5 градуса, насос включится.
    Ну а дальше уже не знаю, как там у вас сделано... Как будет вода в батарею заливаться... Как уровень поддерживается...
    Ну вот как то так.
    Всё работает! Спасибо!

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый вечер. Хотел Вас попросить об услуге. Хочу настроить контроллер Овен 2ТРМ1, стоит задача использовать данный прибор для регулирования циркуляционным насосом который стоит на контуре плоского солнечного коллектора. Овен старого образца, поэтому на заводские настройки невозможно сбросить. Нужно заново заполнить все параметры .Термопары подключены и настроены.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •