    Question ТРМ138 не отвечает по RS-485

    Добрый день. Мне необходимо наладить взаимодействие с ТРМ138 (белый корпус, Щ7?) с ПК по RS-485. В ПК используется переходник Espada UR485. Для тестирования взаимодействия по протоколу ModBuS RTU используется ПО Termite. Настройки ТРМ стандартные (адрес 0, 9600, без контроля четности, 8 бит данных, один стоп-бит). ТРМ не отвечает на запросы программы. Пример запроса чтения регистров:
    00 04 00 00 00 04 F0 18
    Ответа нет (таймаут). Осциллографом вижу, что запрос уходит. Измерение провожу, подключившись в каналам A и B. При этом уровень сигнала меняется на 10 мВ. В этом может быть дело? Подключился ко входам 49 и 50 ТРМ (A-A, B-B, пробовал наоборот).

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PazDim Посмотреть сообщение
    Добрый день. Мне необходимо наладить взаимодействие с ТРМ138 (белый корпус, Щ7?) с ПК по RS-485. В ПК используется переходник Espada UR485. Для тестирования взаимодействия по протоколу ModBuS RTU используется ПО Termite. Настройки ТРМ стандартные (адрес 0, 9600, без контроля четности, 8 бит данных, один стоп-бит). ТРМ не отвечает на запросы программы. Пример запроса чтения регистров:
    00 04 00 00 00 04 F0 18
    Ответа нет (таймаут). Осциллографом вижу, что запрос уходит. Измерение провожу, подключившись в каналам A и B. При этом уровень сигнала меняется на 10 мВ. В этом может быть дело? Подключился ко входам 49 и 50 ТРМ (A-A, B-B, пробовал наоборот).
    Если действительно "ТРМ стандартные (адрес 0.."
    то и не должен отвечать, т.к. адрес 0 в ModBus протоколе используется Мастером для широковещательной передачи команд ВСЕМ слейвам, при приеме широковещательной команды слейвы не должны отвечать.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Если действительно "ТРМ стандартные (адрес 0.."
    то и не должен отвечать, т.к. адрес 0 в ModBus протоколе используется Мастером для широковещательной передачи команд ВСЕМ слейвам, при приеме широковещательной команды слейвы не должны отвечать.
    Пробовал менять адрес на 16, первый байт команды менял на 10. Сейчас еще раз попробую, но вроде все равно не работало.
    ...
    Установил адрес 8. Вот новая команда:
    08 04 00 00 00 04 F1 50
    Не отвечает.
    Последний раз редактировалось PazDim; 03.01.2019 в 14:33.

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PazDim Посмотреть сообщение
    Пробовал менять адрес на 16, первый байт команды менял на 10. Сейчас еще раз попробую, но вроде все равно не работало.
    ...
    Установил адрес 8. Вот новая команда:
    08 04 00 00 00 04 F1 50
    Не отвечает.
    Протокол в ТРМ какой выбран?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    RTU. Должен определяться автоматически, верно? Попробую поискать средства для проверки ASCII режима.
    ...
    Скачал какой-то Generic Modbus/Jbus Tester - тоже в обоих режимах не отвечает. В переходнике USB-RS485 не может быть дело?
    Последний раз редактировалось PazDim; 03.01.2019 в 15:34.

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PazDim Посмотреть сообщение
    RTU. Должен определяться автоматически, верно? Попробую поискать средства для проверки ASCII режима.
    Про автоматически - не знаю
    Но по умолчанию будет протокол Овен
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-1.png 
Просмотров:	220 
Размер:	105.5 Кб 
ID:	40651

    Наверно протокол можно только с помощью Конфигуратора изменить?
    https://www.owen.ru/uploads/20/konfiguratori_trm138.7z
    Последний раз редактировалось petera; 03.01.2019 в 15:32.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Про автоматически - не знаю
    Но по умолчанию будет протокол Овен
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-1.png 
Просмотров:	220 
Размер:	105.5 Кб 
ID:	40651

    Наверно протокол можно только с помощью Конфигуратора изменить?
    https://www.owen.ru/uploads/20/konfiguratori_trm138.7z
    В документации было написано, что протокол выбирается автоматически. Подключил через преобразователь ОВЕТ АС4 - все заработало . Спасибо за ответы.

  8. #8

    По умолчанию

    Как быть если прибор (ТРМ138) 2009 года и протокол с Овен на RTU не меняется, даже с помощью конфигуратора?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Как быть если прибор (ТРМ138) 2009 года и протокол с Овен на RTU не меняется, даже с помощью конфигуратора?
    Добрый день.
    ТРМ138 2009 года выпуска не поддерживает работу по протоколу Modbus RTU. Поддержка Modbus RTU в эти приборы была добавлена примерно в 2011 году.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  10. #10

    По умолчанию

    А какой либо преобразователь можно сделать? Или выкидывать ТРМ? И еще вопрос, можно ли собрать все старые ТРМы(без RTU) и завести на контроллер Овен? чтоб не выбрасывать ТРМы
    Последний раз редактировалось ВалераМ; 01.04.2020 в 10:37.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Модем ПМ01 не отвечает ПЛК
    от ber312 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 09:01
  2. ПЛК73 не отвечает, прошу помочь
    от big_muzzzy в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 08:34
  3. модем пм-01 иногда не отвечает
    от grayeddy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 16:21
  4. Tpm200 не отвечает
    от FF64 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 13:24
  5. Контроллер не отвечает
    от Aleksey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 13:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •