  1. #11

    По умолчанию

    Не, фигня получится.
    Есть койлы с адресами 512 (on/off), 513 (Keyboard Lock) и 514 (Alarms muting)
    При нормальной работе 512 - 1, 513 - 0 и 514 - 0.
    При срабатывании койла с адресом 539 (Неисправность датчика 1) 539 - 1, 512 - 1, 513 - 0, 514 - 1, т.е. этот перетрах (не матом же? ) непонятно откуда берется.

    Буду пробовать через библиотеку

  2. #12

    По умолчанию

    По мне так все ясно. Неисправность датчика вызвала Alarm, но все Alarms отключены.

  3. #13

    По умолчанию

    Всё бы ничего, но этот койл (Alarms muting) он управляемый (с функцией записи), а по сему должен изменяться только при непосредственной записи в него.
    Это также, как и с 512 (on/off)- если читаю "слушалкой", то всё норм, если через Registr input module- то фигня какая-то.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Так ну нет же в этой среде штатно команды чтения одного Coil. НЕТ.
    Тут ПЛК запрашивает какую-то дичь: может 10 Coil подряд, а может что попало.
    В Modbus.Lib всё раелизовано правильно: лично делал через него опрос оборудования Carel, которые обожают везде пихать Coil.
    Дружище, с примером не поможешь?
    Пожааалуйста.

  5. #15
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никола Казанский Посмотреть сообщение
    Всё бы ничего, но этот койл (Alarms muting) он управляемый (с функцией записи), а по сему должен изменяться только при непосредственной записи в него.
    Это также, как и с 512 (on/off)- если читаю "слушалкой", то всё норм, если через Registr input module- то фигня какая-то.
    Так если есть слушалка, предоставьте лог обмена запросами между мастером и словом
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2021, 10:50
  2. Записывать из Скады в Coil только True
    от Lukasevich в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.04.2018, 06:34
  3. ПЛК160. Чем заменить функцию записи 0x05?
    от FallenDAY в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 13:19
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 10:58
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 00:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •