    Всех приветствую.
    Есть задача управлять насосами по заданному давлению.
    Есть готовый объект в котором датчик давления после насоса подключен к модулю МВ110-8А, потом значение передаются в ПЛК110, далее управляющий сигнал передается на МВ110-8И и по 4-20 задает скорость ПЧ насоса.
    Так вот не могу нормально настроить или не знаю какую библиотеку регулятора использовать.. Прошу помощи!!!
    Пробовал PID_2POS_IM_ANR задавал ему PV_TIME из регистра МВ110-8А, сигнал START_ANR подается при включении насоса, YDOP ставил 0.5, _IMIN =0 и _IMAX =1.
    При этих настройка давление, разгонится, потом остановится и потом пытается регулировать, но давление плавает на 0.5-1кг, а это не годится.
    Пробовал PID_FUNCTION, тоже плавает...

    Посоветуйте пожалуйста как настроить и какую библиотеку использовать, ну очень надо решить вопрос.
    Схему подключения к сожалению изменить нельзя.
    Раньше настраивал ПЧ подключая непосредственно к ним датчик давления и все было хорошо.
    Может есть литература для чайников? а то в описании библиотек написано очень кратко((

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Если расход сильно меняется, то при такой связке МВ110- ПЛК выходное давление по любому плавать будет, особенно при низкой скорости на rs485.
    У вас там еще случайно панель СП310 не завязана, с которой уставки давления вводятся?

  3. #3

    По умолчанию

    Задается с панели ИП320, скорость общения 115200.
    МВ110-8А и 8И сидят на RS485-1 а панель на RS232(slot)

  4. #4

    По умолчанию

    Если в ручную задать частоту на ПЧ, то давление держится стабильно на всех контурах.
    На одном контуре объем маленький, на подпитке тоже расход не большой.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Про панель к слову спросил, проект знакомым показался
    Скорость тут важна только от МВ110 к ПЛК, поскольку по ней ПЧ управляется, ошибок или потерь связи нет кстати?
    И сразу так все работало или вдруг все плохо стало? Без исходного проекта сложно сказать, где затык.

  6. #6

    По умолчанию

    Как найти ошибки и потерю связи?
    МВ и ПЛК стоят в одном щите, до датчик 5-6м(мкэш), до ПЧ около 20м(мкэш).
    Я все же надеюсь на не правильно подобранные параметры работы ПИД или на не правильный выбор самого ПИД.
    Кстати бывает сама панель зависает, не обновляется, пока весь щит не перегрузишь.
    Проект примитивный, могу выложить если надо.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    вы включите ПИД на ПЧ насоса, с настройками по умолчанию, все будет работать.
    А остальное отключите. это лишнее.

  8. #8

    По умолчанию

    Вы имеете ввиду подключить датчик давления на ПЧ?
    Проект уже собран и переделать его нет возможности т.к. это гос объект.
    По этому ищу пути решения проблемы.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Тогда подключите пид на ПЧ насоса, а панель оставьте только для ввода уставки в ПЧ, пусть даже и через МВУ 4..20ма.
    Это конечно то еще решение, но Вас выручит.
    Те. работает ПИД ПЧ, с источником задания вход 4..20ма

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Ошибки по модбасу можно посмотреть , если через Codesys к ПЛК подключиться.
    В конфигурации параметр Last error
    проект скиньте куда нибудь

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Прошу помощи
    от L1ktus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2017, 14:22
  2. Прошу помощи с ST
    от FallenDAY в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 07:35
  3. прошу помощи!
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 09:59
  4. прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 18:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •