Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ПЧВ 1хх вопрос по Modbus

  1. #1

    По умолчанию ПЧВ 1хх вопрос по Modbus

    Добрый день!
    Ситуация предельно простая- стоит частотник, управляет эд по замкнутому контуру регулирования. Через 485 по модбасу производится считывание регистров для визуализации, удаленного контроля и тд. На встроенный в пч плк завязаны некоторые функции, например отсечка, сон и тд.
    Возникла необходимость периодически менять переменные компаратора (13-12-0.... 13-12-3) по модбасу, в таблице регистров параметр 13-12 соответствует регистру 13119.
    Вопрос: что считается из регистра 13119, ведь в переменной 13-12 есть 13-12-0, 13-12-1 и тд?
    Как по модбасу менять значение переменных 13-12-0/1/2/...?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от traver Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Ситуация предельно простая- стоит частотник, управляет эд по замкнутому контуру регулирования. Через 485 по модбасу производится считывание регистров для визуализации, удаленного контроля и тд. На встроенный в пч плк завязаны некоторые функции, например отсечка, сон и тд.
    Возникла необходимость периодически менять переменные компаратора (13-12-0.... 13-12-3) по модбасу, в таблице регистров параметр 13-12 соответствует регистру 13119.
    Вопрос: что считается из регистра 13119, ведь в переменной 13-12 есть 13-12-0, 13-12-1 и тд?
    Как по модбасу менять значение переменных 13-12-0/1/2/...?
    Есть служебный регистр 8, изменяющий индекс параметра. Изменяйте его (0,1,2..), а потом 13119. Описание регистров есть, например, в таком руководстве https://www.owen.ru/uploads/adresaci...rov_pchv12.pdf
    __________________________________________
    Виктор Тимошков
    Руководитель направления «Преобразователи частоты векторные и блоки питания»

    тел.: +7(495) 64-111-56 доб. 1128
    моб.: +7(909) 961-36-49
    skype: victor_timos
    e-mail: v.timoshkov@owen.ru, p4v@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Благодарю за совет. Считать все получилось.
    Теперь не удается записать новые параметры через Owen Cloud. Ни 13-12-х, ни, например, 3-42. Привод при этом остановлен, пробовал также "на ходу"- результат тот же

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Команда смотрите какая используется на запись
    возможно не поддерживается

  5. #5

    По умолчанию

    06, дело в том, что другие регистры (например c34f или с1и) записываются без проблем..

  6. #6

    По умолчанию

    Протупил.. это же multiple регистр...функция 16

Похожие темы

  1. Вопрос про Modbus.Lib
    от Malyshevsergey в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 14:07
  2. Вопрос по modbus запросу из плк
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 17:22
  3. Вопрос по Modbus RTU?
    от Radic71 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 16:13
  4. Вопрос по MODBUS RTU
    от Alex_lav в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 15:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •