    Добрый день.
    Подключаем АС3 к ноутбуку с картой PCMCI (RS232) - результат ошибка подключения, при подключении к данной карте ICP COM (конвертор RS232- RS485) или к SIEMENS все работает нормально.
    При подключении АС3 к стационарному компьютеру с RS 232 все работает нормально. Подскажите в чем может быть проблема

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Если речь идет именно о АС3, а не АС3-М то проблема скорее всего в том, что Ваш преобразователь не поддерживает линии связи RTS. RTS нужна АС3, т.к. он является полуавтоматическим преобразователем. Новые наши преобразователи являются автоматическими им как и большенству преобразователей зарубежного производства никакие дополнительные сигналы для передачи не нужны.

  3. #3

    По умолчанию

    Сигнал RTS присутствует на данном СОМ порту, при попытке подключения к АС3 мигает индикатор "передача". Но компьютер по прежнему не видет прибора, такое впечатление что нехватает уровня сигнала.

  4. #4

    По умолчанию

    А под какой виндой вы работаете?
    Я не знаю по какой причине, но это достоверный факт - полуавтоматические преобразователи в операционных системах WIN2000 и WIN XP НЕ РАБОТАЮТ!!!
    А в 98 - пожалуста.
    А лучше поменять на АС3-М
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.01.2007
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    полуавтоматические преобразователи в операционных системах WIN2000 и WIN XP НЕ РАБОТАЮТ!!!
    У вас достоверный факт, а у нас работали и работают!

    Пока не было АС3-М, делали автоматический преобразователь из АС3.
    Для этого отрываем RTS со стороны компьютера, а со стороны АС3 делаем перемычку между RTS и TXD. Таким образом, когда идет активный бит по TXD преобразователь АС3 автоматически переключается на передачу. Проверено, работает и на 9600 и на 115200.

    Zerg, действительно, проверьте уровни сигналов RS232 с платы PCMCIA и на линии RS485. А может АС3 дохлый?

  6. #6

    По умолчанию

    Странно. Полуавтомат "КОНТРАВТ" Преобразователь Интерфейса у меня в XP не работал. И у них на форуме разработчики прямо сказали в XP полуавтоматы не работают.
    Так он у вас работал в XP после такой переделки или без нее тоже?
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  7. #7

    По умолчанию

    AC3 в XP работает с переделкой. Факт!

  8. #8

    По умолчанию

    С переделкой - верю! А без переделки?
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  9. #9

    По умолчанию

    Пока не было АС3-М АС3 нормально работали в XP и в 2000... там, скорее проблема софта который им управляет, чем самого прибора... у нас все конфигураторы да и OPM работали четко.