    Дорогие товарищи, помогите новичку с написание программы для работы НВД! Необходимо поддерживать заданное давление в системе в момент ожидания и в момент работы с поочерёдным добавлением насосов если не удаётся поддерживать давление в системе. Первый раз писал программу и многого не понимаю. При много благодарен за помощь. Вот ссылка на созданный мною файл: https://disk.yandex.ru/d/JqmRbjY9jeAQOQ
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось RovnyiDeD; 15.02.2024 в 19:53.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RovnyiDeD Посмотреть сообщение
    Дорогие товарищи, помогите новичку с написание программы для работы НВД! Необходимо поддерживать заданное давление в системе в момент ожидания и в момент работы с поочерёдным добавлением насосов если не удаётся поддерживать давление в системе. Первый раз писал программу и многого не понимаю. При много благодарен за помощь. Вот ссылка на созданный мною файл: https://disk.yandex.ru/d/JqmRbjY9jeAQOQ
    Посмотрите эти темы, должны помочь:

    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32428&page=4

    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36564

    Можно упростить выбор количества насосов включённых в работу, в смысле, при достижении максимального значения(например 95%) на выходе ПИД-регулятора с некоторой задержкой(например 3 секунды) увеличивать количество включённых в работу насосов на единичку и в обратном направлении, при достижении на выходе ПИД-регулятора минимального значения(например 5%) уменьшать количество включённых в работу насосов на единичку, при этом насосы включать(выключать) в работу плавно, в смысле с достаточным временем разгона(замедления), чтобы ПИД-регулятор успевал отрабатывать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.02.2024 в 23:52.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,089

    По умолчанию

    Попробуйте так, но я не уверен в результате
    Ну и коэффициенты ПИД надо выставить или реализовать автоподстройку
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Dimensy; 15.02.2024 в 22:10.

  4. #4

    По умолчанию

    Аналоговый выход принимает числа от 0 до 1.

    И для реальной программы ещё потребуется:
    - обработка обработка нештатных ситуаций (обрыв или короткое замыкание датчика, неисправность ПЧВ, сухой ход и др.)
    - разделение параметров включения и отключения второго насоса (скорость, задержка)
    - подавление дребезга контактов кнопки.

Похожие темы

  1. Помогите Новичку с написанием программы для НВД!!!
    от RovnyiDeD в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.02.2024, 19:36
  2. Помогите новичку ;)
    от ziclop в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 12:59
  3. Помогите новичку ТРМ 202+ТТР
    от MALIK_112 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.12.2013, 20:06
  4. помогите новичку
    от Anton58 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 01:28
  5. Помогите новичку!!!
    от dis86 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 09:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •