Тема: Макрос ротации насосов 2 шт. с контролем наработки

  1. #61
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,087

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shmnpay Посмотреть сообщение
    А как сделать чтобы Force старт учитывал аварии N1 и N2 и выключал выходы насосов .
    Делаю из этого макроса каскад двух горелок по датчику уличной температуры .
    Вроде бы все сделал касаемо работы переключения горелок по времени наработки с условием аварий и переключателей на щите в режиме авто от двух горелок , но вот застрял на этом моменте . Нужно чтобы при включении Force , макрос все таки учитывал входы N1 и N2 так же как и без Force ( просто грубо говоря включал сразу два выхода , но и контролировал входы N1 и N2 без ротации по времени .
    В принципе, поменять местами два элемента, вот так

    Безымянный.png

    Но я нифига не пойму, сам макрос работает, а вот если эмулировать программу, то глючит

  2. #62

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если надо только ротацию и у вас одновременно не более одного насоса работает, можно так сделать:

    Вложение 56084

    По этому вопросу много тем было, вопрос часто обсуждается и мне кажется надо рассмотреть и вопрос возможной аварии насоса, в смысле, чтобы этот насос исключался из ротации до сброса аварии!

    Вложение 56085

    И надеюсь, не знаю что Вам нужно, макрос гистерезиса найдёте или триггер!


    Сергей, добрый день! А по итогу был рассмотрен вопрос исключения насоса из ротации до сброса аварии?
    А если до сих пор нет, то как можно доработать ротацию в таком случае?

  3. #63
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_Teren Посмотреть сообщение
    Сергей, добрый день! А по итогу был рассмотрен вопрос исключения насоса из ротации до сброса аварии?
    А если до сих пор нет, то как можно доработать ротацию в таком случае?
    В смысле? Насосы выключенные(не включённые в работу) и в аварии - не работают, как они могут участвовать в ротации?!
    В смысле, они не могут и не участвуют в ротации!
    Это изначально так для любого количества насосов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.11.2023 в 14:06.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #64

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    В смысле? Насосы выключенные(не включённые в работу) и в аварии - не работают, как они могут участвовать в ротации?!
    Это изначально так для любого количества насосов!
    Попытаюсь объяснить на конкретной ситуации суть вопроса.
    Есть три насоса, но одновременно работает только один. Ротация происходит по циклам работы, после отключения одного включается другой.
    Вами был предложен рабочий вариант исполнения данной ротации.

    Подскажите пожалуйста, как дополнить его в ситуации с авариями:
    Помимо основного сигнала вкл/откл добавляются 3 сигнала аварии на каждый насос.
    Допустим, поступил сигнал аварии второго насоса, после чего он исключается из общей ротации, теперь меняются 1 и 3. После устранения аварии насос снова возвращается в ротацию. И так для каждого насоса. Также в случае возникновении аварии на работающем насосе, он отключается, исключается из ротации до устранения аварии, и тут же в работу вступает следующий насос.

  5. #65
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_Teren Посмотреть сообщение
    Попытаюсь объяснить на конкретной ситуации суть вопроса.
    Есть три насоса, но одновременно работает только один. Ротация происходит по циклам работы, после отключения одного включается другой.
    Вами был предложен рабочий вариант исполнения данной ротации.

    Подскажите пожалуйста, как дополнить его в ситуации с авариями:
    Помимо основного сигнала вкл/откл добавляются 3 сигнала аварии на каждый насос.
    Допустим, поступил сигнал аварии второго насоса, после чего он исключается из общей ротации, теперь меняются 1 и 3. После устранения аварии насос снова возвращается в ротацию. И так для каждого насоса. Также в случае возникновении аварии на работающем насосе, он отключается, исключается из ротации до устранения аварии, и тут же в работу вступает следующий насос.
    Вот ротация трёх насосов с котролем исправности насосов.
    Вложения Вложения

  6. #66
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_Teren Посмотреть сообщение
    Попытаюсь объяснить на конкретной ситуации суть вопроса.
    Есть три насоса, но одновременно работает только один. Ротация происходит по циклам работы, после отключения одного включается другой.
    Вами был предложен рабочий вариант исполнения данной ротации.

    Подскажите пожалуйста, как дополнить его в ситуации с авариями:
    Помимо основного сигнала вкл/откл добавляются 3 сигнала аварии на каждый насос.
    Допустим, поступил сигнал аварии второго насоса, после чего он исключается из общей ротации, теперь меняются 1 и 3. После устранения аварии насос снова возвращается в ротацию. И так для каждого насоса. Также в случае возникновении аварии на работающем насосе, он отключается, исключается из ротации до устранения аварии, и тут же в работу вступает следующий насос.
    Так какая проблема, разделить общий сигнал на сигнал запуска в работу и аварии каждого из насосов?!
    Вот на примере для 8 насосов сделал:

    Ротация 8 насосов с 4-я включёнными_2.owle

    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36564

    2023-11-24_17-07-42.png
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.11.2023 в 17:14.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #67

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Вот ротация трёх насосов с котролем исправности насосов.
    В Вашей программе, когда работают два насоса, при аварии насоса, он отключается и остается в работе один, а как сделать, чтоб другой резервный включился и в результате два были бы в работе?

  8. #68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий_М Посмотреть сообщение
    В Вашей программе, когда работают два насоса, при аварии насоса, он отключается и остается в работе один, а как сделать, чтоб другой резервный включился и в результате два были бы в работе?
    Алгоритм работы надо менять или взять готовый. У меня и кол-во насосов и кол-во одновременно работающих насосов можно изменить от 2 до 16 и больше.
    При аварии, включается следующий насос
    4 котла_Нараб_Ротация по времени_____ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38920&page=2#12
    Каскадное управл. 8 котлами_____ https://owen.ru/forum/showthread.php...341#post420341
    Управл. 12 насосами_12 аварий_ET_Включение по Уровню_____ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38891#6
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.02.2024 в 13:31.

  9. #69
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Screenshot_7.png
    Цитата Сообщение от Юрий_М Посмотреть сообщение
    В Вашей программе, когда работают два насоса, при аварии насоса, он отключается и остается в работе один, а как сделать, чтоб другой резервный включился и в результате два были бы в работе?
    Прекрасно включается следующий насос из резервных.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 15.02.2024 в 16:44.

  10. #70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Screenshot_7.png

    Прекрасно включается следующий насос из резервных.
    Да, действительно, почему-то после обновления OWEN LOGIC-а стал включаться.

Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567

Похожие темы

  1. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  2. Автоматизация ротации тэнов.
    от Bertruger в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 23:02
  3. модуль дискретного ввода с контролем линии
    от evo в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 10:16
  4. есть наработки
    от Рюрик в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2