Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Самоудаление программы

  1. #1

    По умолчанию Самоудаление программы

    Добрый день! Помогите разобраться: есть ПЛК110-30.K-L, с помощью которого работает установка. Установка платная, необходимо чтобы по истечению срока (например месяца) программа самоудалялась до следующей оплаты (удалялся загрузочный проект default.prg или еще как-то). Установка пароля не подходит. Помогите, подскажите как это реализовать, пожалуйста

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ваще озверели

  3. #3

    По умолчанию

    Считай в программе время работы ПЛК. Как натикает нужное время, программа должна перевести выходы ПЛК в безопасное состояние и перестать исполнять основной код. Счетчик наработки сделай энергонезависимым. Как сбросывать счетчик в 0 сам придумай.
    Последний раз редактировалось IVM; 16.01.2019 в 19:04.