Всем привет, как мне прописать в программе этот терморегулятор чтобы при - 5 градусах по цельсию отключалась работа насоса и видеть на дисплее изменение температуры
Всем привет, как мне прописать в программе этот терморегулятор чтобы при - 5 градусах по цельсию отключалась работа насоса и видеть на дисплее изменение температуры
Добрый день. Не совсем понятен вопрос.
Вы не указали с каким ПР Вы собираетесь работать.
Осмелюсь предположить что это всё таки ПР200.
Тогда Вам нужно при помощи перемычек сконфигурировать вход ПР для измерения сопротивления. ДТС034-50М не является терморегулятором как Вы пишите, это датчик у которого изменяется сопротивление при изменении температуры.
А уже в программе Вы сигнал со входа ПР должны подать на МАКРОС для работы с датчиками 50М. Этот макрос должен быть в онлайн базе макросов.
На выходе макроса уже получите температуру в градусах цельсия и выводите её куда Вам надо.
И на экран и на программу управления.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Доброго время суток, это пр200, забыл написать, мне все понятно кроме одного, на том макросе есть еще сопротивление провода + его температура, если изменять в тесте сопротивление, не может быть отрицательно. Так как мне сделать так чтобы при температуре ниже нуля у меня отключался насос. Заранее спасибо
Добрый день.
Посмотрите пример.
Если на вход подадите 48,93. На выходе как раз получите -5градусов.
Вот это число и берите за уставку для Вашего компаратора.
На вход компенсации провода можете вообще ничего не подавать, если провода короткие.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Хотя маленько не правильно написал. Вы же на уставку будете ориентироваться именно на -5 градусов. Так что берём в программу после макроса.
Хотя чисто теоретически можно конечно и к сопротивлению привязаться. Но будет ненаглядно и не совсем понятно.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Ну у меня задача чтобы двигатель работал до - 5 градусов, ниже должен срабатывать греющий кабель но вот вся проблема с термосопротивлением, я не могу вывести на дисплей температуру что бы показывал и не понимаю как сделать чтобы при -5 он отключался
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Но как мне сделать так что бы он на дисплее отрицательную температуру показывал?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ