Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Глюки в работе МВ110-224.8А

  1. #1

    По умолчанию Глюки в работе МВ110-224.8А

    Есть модуль ввода МВ110-224.8А прошивка 2.10, версия прошивки смущает т.к. на сайте выложена 2.09. К этому модулю подключено на первый и второй канал датчики 4-20 мА (датчик уровня и датчик давления), а на третий канал «сухой контакт». Подключено в соответствии с инструкцией.

    Если на канале на котором висит датчик 4-20 мА происходит обрыв минуса (не плюса) остальные каналы начинают показывать полную ахинею. Это либо неправильные показания, либо обрыв датчика хотя не какого обрыва нет.
    Проверял на таком же модуле ввода только с прошивкой 2.09, правда вместо датчиков 4-20 мА стоят эмуляторы сигнала. Все работает нормально.

    По большому счету вопрос к разработчикам, что это было и как с этим бороться?

  2. #2

    По умолчанию

    не качественная изоляция линий может давать такой эффект

  3. #3

    По умолчанию

    Проверял, изоляция в порядке. Удаление датчиков от прибора примерно 10 метров. Думал, что наводки в "сухих контактах", сбросил провода с прибора, оставил только сопротивление.

  4. #4

    По умолчанию

    Без схемы, на которой вы покажете место обрыва вашего минуса, обсуждение затянется очень надолго, и букв потребуется напечатать много.

  5. #5

    По умолчанию

    Таких два датчика на первом и втором канале

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.jpg 
Просмотров:	174 
Размер:	45.6 Кб 
ID:	40391

  6. #6

    По умолчанию

    Минус БП соединен с питанием модуля?

  7. #7

    По умолчанию

    По вашей схеме при обрыве датчика будет ошибка обрыва датчика. Если конфигурация 4-20 мА. А как подключены остальные датчики? Если обрыв влияет и на их показания, надо и их показать на схеме. Они питаются от этого же БП, или у каждого свой? Видно, и со схемой букв придётся печатать много, клещами вытягивать.

  8. #8

    По умолчанию

    Питание прибора 220В
    При обрыве провода на первом канале, третий канал "сухого хода" начинает вместо 1 выдавать 4. А на втором канале показания искажаются. А на первом при этом пишет либо обрыв либо неверное значение.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.jpg 
Просмотров:	163 
Размер:	84.0 Кб 
ID:	40392

  9. #9

    По умолчанию

    По вашему первому посту можно было понять, что обрывается минус датчика, а оказывается рвёте минус питания. Что это у вас за монтаж такой, что рвётся соединение минуса блока питания с модулем? А как вы хотели, чтобы прибор при этом продолжал адекватно работать? Естественно, при обрыве питания ток через шунт прекращается, а значение меньше 4 мА - это и есть обрыв датчика. А если оборвать питание модуля 220В?
    Поставьте перемычки между AI1-1 и AI2-1непосредственно на клеммах модуля.

  10. #10

    По умолчанию

    Читайте внимательно, когда рвется только один провод а не оба. Я в описании к схеме написал что происходит обрыв минуса на первом канале. Когда происходит обрыв обоих минусов прибор реагирует корректно. Это у Вас много букв и много опломба, а совет просто зашибись. Прибор должен корректно реагировать на обрыв, а он реагирует не корректно и черт с ним если только по одному каналу, а неверные показания идут по всем каналам.
    Последний раз редактировалось shardim; 15.12.2018 в 23:15.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопрос по работе плк100+МВ110
    от dikkobraz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 12:16
  2. Глюки в 1.3.22b
    от Андрей555 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 16:25
  3. глюки плк
    от bango в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 23:44
  4. АС2 глюки
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация