У ПЛК Siemens существует сигнал FirstScan сигнализирующий о первом проходе программы после подачи питания или сброса контроллера. Существует ли аналог подобного сигнала у СПК207?
У ПЛК Siemens существует сигнал FirstScan сигнализирующий о первом проходе программы после подачи питания или сброса контроллера. Существует ли аналог подобного сигнала у СПК207?
Насколько я знаю, готового системного бита нет, но его несложно сформировать самому.
Если бит должен принимать значение TRUE только при первом проходе программы, то можно сделать так:
Код:xFirstScan: BOOL; xNextScan: BOOL; IF NOT(xFirstScan) AND NOT(xNextScan) THEN xFirstScan := TRUE; xNextScan := TRUE; ELSE xFirstScan := FALSE; END_IF
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо. Примерно так и сделал.