Тема: ПЛК 110 проблема после обновления прошивки до 2.16.0

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 110 проблема после обновления прошивки до 2.16.0

    Добрый день,
    имею PLC 110-30 на заводской прошивке не работал RS-485-2, пришлось обновить прошивку на 2.16.0
    появилась след. проблема: когда в приложении на Android устанавливаю TCP соединение

    Код:
    con = new TCPMasterConnection(addr);
    con.setPort(502);
    con.connect();
    
    ... проделываю некоторые действия с регистрами ПЛК ...
    
    con.close();
    выполняю необходимые действия и закрываю соединение, то TCP порт 502 остаётся занятым еще примерно 5 сек.,
    до обновления прошивки ПЛК такого не было, порт освобождался сразу!
    подскажите где и как уменьшить таймаут соединения? (мне нужно чтобы после закрытия соед. порт сразу освобождался)
    средствами приложения перепробовал все, бесполезно.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от login-l Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    имею PLC 110-30 на заводской прошивке не работал RS-485-2, пришлось обновить прошивку на 2.16.0
    появилась след. проблема: когда в приложении на Android устанавливаю TCP соединение

    Код:
    con = new TCPMasterConnection(addr);
    con.setPort(502);
    con.connect();
    
    ... проделываю некоторые действия с регистрами ПЛК ...
    
    con.close();
    выполняю необходимые действия и закрываю соединение, то TCP порт 502 остаётся занятым еще примерно 5 сек.,
    до обновления прошивки ПЛК такого не было, порт освобождался сразу!
    подскажите где и как уменьшить таймаут соединения? (мне нужно чтобы после закрытия соед. порт сразу освобождался)
    средствами приложения перепробовал все, бесполезно.
    Для мгновенного закрытия соединения необходимо:
    1. Или полноценно закрывать его с андроида (но это Вы вряд ли поправите)
    2. либо отслеживать разрыв соединения в программе на ПЛК и принудительно закрывать.

    По умолчанию, при отсутствии обмена 5 секунд соединение самозакрывается, что Вы и наблюдаете.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Для мгновенного закрытия соединения необходимо:
    ... отслеживать разрыв соединения в программе на ПЛК и принудительно закрывать.
    Владислав, могли бы помочь примером на ST как это сделать?

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте, login-l!
    Примеры ранее выкладывали здесь.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

Похожие темы

  1. TPM251 Пропал нагрев после обновления на 2.10
    от ИльяСаныч в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 15:56
  2. Проблема после обновления
    от 01ZZZ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 20:34
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 09:36
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 10:03
  5. Уснул ПЛК 110-60 после обновления прошивки
    от Баженов Николай в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 20:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •