Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 41

Тема: Пр200 не определяется компьютером

  1. #21

    По умолчанию

    Забрал ПР200 из СЦ.
    Что конкретно было, не сказали. Ответ - перепрошили на последнюю прошивку. Но, что-то мне подсказывает, что одним этим действом не обошлось.
    Ну, да и Бог с ним. Починили. Работает. И то хорошо ))))

    p.s. Всех с наступающим Новым Годом!!!

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vorloc Посмотреть сообщение
    Вставлю и свои 5 копеек)) Нередко свои косяки по ПР200 устраняю на объектах, езжу с ноутбуком НР и такой же виндой. Заметил закономерность, в 90% случаев при подключенной к ноутбуку зарядке появляются проблемы с определением ПР200 или его прошивкой, отключаю зарядку - все гут! Замена кабеля для связи ПК с ПР ни на что не влияет. В чем проблема не знаю, но экспериментальным путем подтверждено 100%. Не исключено, что это только мой случай, но вдруг кому поможет.
    Подтверждаю! 100%-е отсутствие связи по УСБ при подключении ноута через внешний блок питания. У меня в шкафу частотник связан с ПР200. Виной всему считаю плохую помехозащищенность УСБ канала в ПР200 от наводок. И не спасает короткий жгутик! Я сначала думал - от жадности..

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vorloc Посмотреть сообщение
    Вставлю и свои 5 копеек)) Нередко свои косяки по ПР200 устраняю на объектах, езжу с ноутбуком НР и такой же виндой. Заметил закономерность, в 90% случаев при подключенной к ноутбуку зарядке появляются проблемы с определением ПР200 или его прошивкой, отключаю зарядку - все гут! Замена кабеля для связи ПК с ПР ни на что не влияет. В чем проблема не знаю, но экспериментальным путем подтверждено 100%. Не исключено, что это только мой случай, но вдруг кому поможет.
    Спасибо за подсказку! У меня было то же самое. Только подключаю ноутбук в сеть - связь пропадает.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    02.12.2018
    Адрес
    Россия Донецк
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Не могу прошить пр200 связь появляется и пропадает с периодичностью в 2 сек. Имеется еще 3 таких же пр200 -там прошивка протекает без проблем.
    шнур юсб менял, порт на компе менял, драйвера переустанавливал. Что может быть? брак?
    Последний раз редактировалось borzov161; 11.04.2019 в 16:16.

  5. #25
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от borzov161 Посмотреть сообщение
    Не могу прошить пр200 связь появляется и пропадает с периодичностью в 2 сек. Имеется еще 3 таких же пр200 -там прошивка протекает без проблем.
    шнур юсб менял, порт на компе менял, драйвера перестанавливал. Что может быть? брак?
    Добрый день. Попробуйте чуть плотнее соединить mini USB и ПР200. Скорее всего не до конца вставлен кабель.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Спасибо Добрый человек!
    Неоценимую помощь оказали.
    На объекте вдруг необъяснимо перестали прошиваться ПР200 - дома все ОК было.
    А здесь не дома.. сеть хреновая, куча помех от частотников и прочего.
    В общем помогли Ваши рекомендации - получилось связаться с ПР200 при отключенном блоке питания ноута.
    Премного благодарен.)

  7. #27

    По умолчанию

    Аналогичная проблема. ПР200 не подключается по USB к ноутбуку при включенных частотниках в щите. Просто пишет, что устройство отсутствует. Кабель из комплекта. Питание от ноутбука отключал - результата нет. В частотниках частоту коммутации снизил до 2кгц - не помогает. При включенных, но с выходной частотой в ноль - всё работает.
    Для чего нужна онлайн отладка, если на реальном объекте я вообще не могу подключиться к прибору?
    Предлагаю компании ОВЕН пофиксить эту проблему железно, а до тех пор, подскажите, может есть вариант какого-то кабеля с ферритовыми кольцами, или, может, кидать общий провод с обмотки USB кабеля на землю щита? Есть варианты подключить ПР к компу в условиях сильных наводок?

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Аналогичная проблема. ПР200 не подключается по USB к ноутбуку при включенных частотниках в щите. Просто пишет, что устройство отсутствует. Кабель из комплекта. Питание от ноутбука отключал - результата нет. В частотниках частоту коммутации снизил до 2кгц - не помогает. При включенных, но с выходной частотой в ноль - всё работает.
    Для чего нужна онлайн отладка, если на реальном объекте я вообще не могу подключиться к прибору?
    Предлагаю компании ОВЕН пофиксить эту проблему железно, а до тех пор, подскажите, может есть вариант какого-то кабеля с ферритовыми кольцами, или, может, кидать общий провод с обмотки USB кабеля на землю щита? Есть варианты подключить ПР к компу в условиях сильных наводок?
    Повторюсь .
    Возможно Овену необходимо повысить качество обмена на программном уровне это намного быстрее и дешевле .
    Создать аналогичную ситуацию ( помехи) и отлаживать программный модуль обмена мне так кажется .

    Все программное обеспечение создается в офисах , а на объектах совершенно другая обстановка .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 24.07.2019 в 18:34.

  9. #29

    По умолчанию

    Подтверждаю! Что после обновления ОЛ Версия 1.15.215.19479 при загрузке проекта в ПР200 , произошло обновление прошивки и во время обновления произошло самопроизвольное отключение прибора от компьютера! Хотя до этого всё было нормально! Порт на компе стоял СОМ7 и видимо что при прошивке идёт сброс настроек в пр200 на стандартный порт СОМ1 или СОМ2, после этого прошивка прерывается и уже прибор не виден в ОЛ, проект который был старый в ПР200 остался -вернее на дисплее остались данные, после отключения прибора от сети, прибор ПР200 "дохлый" со светящим дисплеем и горящими индикаторами F1иF2, в системные настройки зайти не возможно (через клавишу алт)!Кабель порты и питание в норме! всё работало на 100 процентов! Значит причина при прошивке нужно ставить обязательно базовый порт СОМ1 или СОМ2? Сейчас попробую обновиться с помощью перемычки ХР2! Может конечно причина и другая, но заметил странное поведение прибора ПР200, и ползунок при прошивке дошёл до середины!
    Последний раз редактировалось Netmas; 28.10.2019 в 10:35.

  10. #30

    По умолчанию

    Принудительно обновился ! Поставив перемычку на хр3, поставив порт на компе СОМ1, скорость 9600,выставил в ОЛ порт СОМ1 и 9600, выбрал обновить ПО-соответствующую на крышке ПР200 платформу, обновление прошло успешно! Если оставить на СОМ7, то идет обновление до 78 процентов далее как бы перегрузка прибора ПР200 и ОЛ не видит прибор , только порт в моём случае СОМ7).

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Неправильно определяется в OL (ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч)
    от Кент 25 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 18:43
  2. Связь ОВЕН ПЛК 100 с компьютером
    от ~Mikhail~ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.10.2016, 08:00
  3. ПР114 не определяется в OenLogic
    от SA104 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 16:08
  4. Модуль АС7 не определяется ПК
    от Александр Кузнецов в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 22:19
  5. связь плк с компьютером
    от shide в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 15:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •