Тема: ПЛК110+ТРМ212, нужно сделать контроль связи с ТРМ и контроль обрывов каждого датчика

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110+ТРМ212, нужно сделать контроль связи с ТРМ и контроль обрывов каждого датчика

    Здравствуйте, необходимо чтобы ПЛК считывал измеренные значения со входа 1 и входа 2, а так же сделать контроль (индикатор) связи с ТРМ и сигнализацию обрыва (ошибки) каждого из входов.
    На первый вход ТРМ подключен датчик регулируемого параметра (4-20мА)
    На второй вход ТРМ подключен датчик положения исполнительного механизма (4-20)
    ТРМ соответственно настроили, датчик положения отюстировали, на ТРМ всё отображается хорошо

    Работали с протоколом ОВЕН, считывание значений организовали без проблем, по контролю ошибки не однозначно. Опрашивали параметр PV, при выходе за границы 4-20мА для первого входа ошибку получаем, при выходе за границы 4-20мА для датчика положения, когда уже ТРМ индицирует ERR.P, к нам приходит последние измеренное значение со 2 входа до момента обрыва датчика положение.

    Т.е. непонятно как считать ошибку на входе 2 (в режиме датчика положения) ну и может кто подскажет как грамотно организовать контроль связи с ТРМ?
    параметр.PNG
    вх1.PNG
    вх2.PNG

  2. #2

    По умолчанию

    Вроде начались подвижки в части вопросов, будем реализовывать и пробовать, осталась только одна проблема - как считать ошибку на входе 2 (вход в режиме датчика положения)??

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Глаза поднимите выше на одну строчку в таблице регистров
    при выходе за границы 4-20мА для первого входа ошибку получаем, при выходе за границы 4-20мА для датчика положения, когда уже ТРМ индицирует ERR.P, к нам приходит последние измеренное значение со 2 входа до момента обрыва датчика положение. т.е. для второго токового входа который работает как датчик положения ошибка не приходит! если использую второй вход с датчиком для коррекции регулирования то ошибку выдает без проблем с обоих входов.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Т.е. трм не возвращает код ошибки для аи2 ? Сдайте прибор аффторам по рекламации
    И да, карты мне говорят что читается все с нужных мест
    код ошибки для аи2 отображает только если он настроен как измерительный датчик для регулирования, если настроен как токовый датчик положения МЭО то ошибки нет, у нас 3 таких регулятора, все ведут себя одинаково

  5. #5

    По умолчанию

    Дозвонились до поддержки, помог их совет не пользоваться протоколом овен, по модбасу всё читается, спасибо откликнувшимся

Похожие темы

  1. Контроль связи по RS-485 ПР-200 с ПЧВ
    от сергей тверь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.09.2018, 20:40
  2. Контроль за состоянием датчика
    от сергей тверь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 17:29
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 19:53
  4. контроль связи с ПЛК-100 в мастерскада
    от lomtik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 17:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •