Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ПЛК110 [М02] + энкодер+счет импульсов+переполнение.

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110 [М02] + энкодер+счет импульсов+переполнение.

    Добрый день, Коллеги.
    2.jpg
    1.jpg
    Перечитал несколько веток форума и не нашел нужного мне ответа, много где описано про переполнение при подключении энкодера, но примеры у меня так и не удалось воспроизвести. В данном примере значение Fast Encoder преобразуется в DWORD (уже неплохо), но счет импульсов идет постоянно с приращением, неважно куда крутиться вал энкодера, может кто подскажет, как сделать, чтобы импульсы при вражении в обратную сторону отнимались, а лучше всего, чтобы был еще знак, т.е. включили установку, энкодер 0 импульсов, повернули влево на сколько-то градусов - получили -125 импульсов, повернули в право перешли через ноль и получили 460 импульсов.

    C:=C + (ABS(WORD_TO_INT(Enc - M)) MOD 16#10000);
    m:=Enc;

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день! Напишите, пожалуйста, нам на почту support@owen.ru