Тема: Чтение-запись сервисных переменных ПР200

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    819

    По умолчанию Чтение-запись сервисных переменных ПР200

    Создал параметр int16 с функцией чтения 03 и регистром 1026, но облако пишет "Ошибка:2". Почему не могу считать час с ПР200?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Создал параметр int16 с функцией чтения 03 и регистром 1026, но облако пишет "Ошибка:2". Почему не могу считать час с ПР200?
    А почему регистр 1026? Там 402 надо.Снимок2.png

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Создал параметр int16 с функцией чтения 03 и регистром 1026, но облако пишет "Ошибка:2". Почему не могу считать час с ПР200?
    Не надо в HEX (1026) переводить, адреса в DEC так и указываете 402.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    819

    По умолчанию

    Вот это я затупил Спасибо))