Показано с 1 по 4 из 4

Тема: СПК 107 Slave

  1. #1

    По умолчанию СПК 107 Slave

    Добрый день.
    Подключил к нашему контроллеру СПК как ModBus Slave на СОМ2. Сталкнулся с проблемой.
    При подаче питания СПК не запускается. Висит заставка "Овен".
    Приходится отключать питание отсоединять разъем от СОМ2 подавать питание. СПК запускается
    подключать разъем на ModBus.

    Настройки порта вот:

    stComSettings.sPort := 3;
    stComSettings.byStopBits := 1;
    stComSettings.byParity := 0;
    stComSettings.ulBaudrate := 38400;

    stComSettingsEx.byByteSize := 8;

    bySlaveID:= 80;
    bSlaveEnable:= TRUE;

    fbComService
    (
    Enable:= TRUE ,
    Settings:= stComSettings,
    sets_ex:= stComSetting****
    Task:= ComSerice.COM_TSK.OPEN_TSK,
    Ready=> ,
    handle=>
    );

    IF bSlaveEnable AND fbComService.Ready THEN

    fbModbus_Slave
    (
    ComHandle:= fbComService.handle,
    DevAddr:= bySlaveID,
    pBuffer:= ADR(awSlaveBuffer),
    BufSize:= SIZEOF(awSlaveBuffer),
    NewData=> ,
    Error=>
    );

    END_IF

    Как решить такую проблемму?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Добрый день.

    На COM2 выведен debug, поэтому если во время загрузки что-то приходит в порт - то контроллер переходит в отладочный режим.
    Варианта решения проблемы два:

    1. Использовать для Slave COM1.
    2. Обновить прошивку до 5.472
    https://www.owen.ru/product/codesys_v3/779

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо!
    Завтра сделаю.

  4. #4

    По умолчанию

    Периодически замечаю подобное при ручном сбросе питания контроллера, но у меня COM1 работает в режиме слейва, а COM2 - мастер. Проблема была не критична, потому что повторный сброс питания с большей паузой позволял запустить контроллер. А сейчас, прочитав Ваше сообщение возникла мысль: а если будет нештатное пропадание питания - возможна ли ситуация, что контроллер не запустится?

Похожие темы

  1. СМИ1 -slave, ПЛК - slave, ПК - master
    от mtop в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 10:52
  2. ПЛК150 как SLAVE
    от Holden в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.01.2017, 13:02
  3. ИП 320 - master & slave
    от Xkraft в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 10:25
  4. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 18:41
  5. Modbus(Slave)
    от vvu2011 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 19:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •