Тема: МВА8 изменение сетевых настроек

  1. #1

    Question МВА8 изменение сетевых настроек

    Здравствуйте!
    Как изменить сетевые настройки? Конфигуратор вроде дает изменить, а после сохранения выводит следующее:
    Screenshot_3.jpg
    Что за атрибут на уровне 0?

  2. #2

    По умолчанию

    Получается все сетевые параметры, кроме протокола обмена, жестко прописаны?
    Пробовал сбрасывать к заводским установкам (джампер внутри корпуса устанавливал), но все равно параметры эти (кроме протокола - он сбрасывается на ОВЕН):
    Screenshot_4.jpg

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте, скорее всего вы используете несоответствующий версии прошивки конфигуратор. Напишите мне на почту. Я вышлю подходящую версию конфигуратора.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    Напишите мне на почту.
    Выслал.

    Временно снял такой же блок (версия 7.5) с работающего шкафа - все сетевые настройки меняются.
    В конфигураторе значение температуры с подключенного входа читается, а вот с ПЛК110 - нет, все регистры с нулями.
    Все настройки делаю согласно примеров в "01._Manuals_MVA8+MVU8+MDVV+PLC" и "02._Samples_MVA8+MVU8+MDVV+PLC"
    Пробовал обмен ModBus-Universal Modbus device, ModBus-OWEN_MVA8, менял скорость, адрес... - ничего не меняет - во всех регистрах нули.
    RS485 в ПЛК живой - подключал СП270
    Может еще чего-то нужно включать? Светодиод обмена по RS485 на ВМА8 не мигает (при опросе через конфигуратор мигает). "А" и "В" менял местами.
    Первый раз работаю с этим модулем

    Пожалуйста, поделитесь рабочим кодом.

  5. #5

    По умолчанию

    К третьему входу подключен термометр. В конфигураторе все опрашивается:
    Screenshot_2.jpg

    А вот конфигурация ПЛК110:
    Screenshot_1.jpg
    В Real input module установлены адреса: 4,10,16,24,30,36,42,48

    Опроса с ПЛК нет! Естественно при работе с конфигуратором или ПЛК к МВА8 подключается либо переходник USB-RS485, либо порт ПЛК100
    Что я делаю не так?

  6. #6
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    К третьему входу подключен термометр. В конфигураторе все опрашивается:
    Screenshot_2.jpg

    А вот конфигурация ПЛК110:
    Screenshot_1.jpg
    В Real input module установлены адреса: 4,10,16,24,30,36,42,48

    Опроса с ПЛК нет! Естественно при работе с конфигуратором или ПЛК к МВА8 подключается либо переходник USB-RS485, либо порт ПЛК100
    Что я делаю не так?
    Первое, что бросилось в глаза - это то, что номера регистров не верные, некоторые.
    Должно быть так: 4; 10; 16; 22; 28; 34; 40; 46.

    Второе, когда Вы подключаетесь к конфигуратору, это происходит по протоколу ОВЕН, а не забываете ли вы потом снять перемычку с клеммы Х1 (под крышкой прибора).

    Ну и третье, Вы в настройках universal modbus device что указали, а в настройках регистра?

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Как изменить сетевые настройки? Конфигуратор вроде дает изменить, а после сохранения выводит следующее:
    Screenshot_3.jpg
    Что за атрибут на уровне 0?
    Получилось как-то решить проблему? Имею такой же овен МВА8 версии 7.5, с точно такой же проблемой по заблокированным параметрам сети.
    Сам модуль работает, температуру показывает, но для нового проекта нужно поменять адрес и скорости.

    Может у кого-то есть копия епрома попробовать прошить для сброса на заводские параметры?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от crasheg Посмотреть сообщение
    Получилось как-то решить проблему? Имею такой же овен МВА8 версии 7.5, с точно такой же проблемой по заблокированным параметрам сети.
    Сам модуль работает, температуру показывает, но для нового проекта нужно поменять адрес и скорости.

    Может у кого-то есть копия епрома попробовать прошить для сброса на заводские параметры?
    Скачайте руководство, страница 42 и 43, читайте Восстановление заводских сетевых настроек прибора
    https://owen.ru/product/modul_vvoda_...n_and_software

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Скачайте руководство, страница 42 и 43, читайте Восстановление заводских сетевых настроек прибора
    https://owen.ru/product/modul_vvoda_...n_and_software
    Конечно же я так первым делом и сделал, успешно подключился, считал параметры. Попробовал сбросить на заводские из конфигуратора с перемычкой Х1 (с паролем 654321). 7 сетевых параметров не записалось.
    Убрал перемычку, подключился с вычитанными ранее параметрами, попробовал так же сбросить на заводские с паролем - 7 параметров не записалось, Вручную пытался менять скорость и так же безрезультатно - параметр заблокирован.
    Посему и просил дамп флеши на случай если туда по какой-то причине что-то прилетело и не дает менять параметры. Записать понятное дело сам дамп в еерпром есть чем.


    Вложение 67717

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 11:19
  2. Динамическое изменение настроек ModBus
    от DmitriiAnyushin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 13:01
  3. Смена сетевых настроек СПК207
    от martial1 в разделе СПК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 09:47
  4. Программное изменение настроек RS-485
    от botanik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 18:54
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 16:10

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •