Тема: OPM 2.04 a и ТРМ138-К

  1. #1

    По умолчанию OPM 2.04 a и ТРМ138-К

    Мы используем OPM 2.04 a и ТРМ138-К на 1 канале стоит термопара на 2 канале стоит термопара а на 3 идет индикация разности между 1 и 2 каналом C.in = 16 . Как увидеть эту разность на ОРМ 2.04 ?? при установке типа параметра 3-го канала в rEAd ОРМ 2 выдает в графе Значение #Ош.пар. 0xff( ? )

  2. #2

    По умолчанию

    undertaker
    А что показывает OPM на 1-м и 2-ом каналах?

  3. #3

    Unhappy

    Цитата Сообщение от Мощицкий Павел Посмотреть сообщение
    undertaker
    А что показывает OPM на 1-м и 2-ом каналах?

    Текущую температуру 1 и 2 го канала. А вот на 3 м нам надо видеть в ОРМ разницу между 1 и 2 каналами...

  4. #4
    Ельцов Андрей
    Гость

    Lightbulb

    Цитата Сообщение от undertaker Посмотреть сообщение
    Текущую температуру 1 и 2 го канала. А вот на 3 м нам надо видеть в ОРМ разницу между 1 и 2 каналами...
    Здравствуйте.
    В ТРМ138 не предусмотренн вывод вычисленных значений. Параметр read это только измеренное значение. Поэтому, боюсь вывести разность, которую Вы видите на индикаторе прибора не получится. Если это критично, то единственный способ справиться с такой задачей остается использование SCADA-системы с возможностью вычисления...