Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 64

Тема: ЧП altivar 71 и овен ПЛК 150 через RS-485

  1. #21

    По умолчанию

    Крайне запутанный pdf.

    Вы пытаетесь считать 34 разл. параметра каждый раз в 100 мс по шине 9600. И как это должно работать быстро? 1-2 секунды и будет.
    Выделите важные параметры в отдельные UMD и опрашивайте их чаще, а остальные реже.
    По поводу 81. Она возникает и даже если оставить обмен с одним из устройств?

  2. #22

    По умолчанию

    эммм виноват, а где эти 100мс ? это Polling time ? не могли бы пояснить што означают эти Polling time, режимы Work mode, Amount repeat...
    т.е. через каждые 100 мс опрашиваются все регистры? или может быть в один цикл одни, а потом другие?
    и это только один частотник. а если их будет 10штук то время реакции видимо еще больше замедлится. но ждать ответа секунд по 5-6 это слишком по моему.

    по поводу ошибки 81. она присутствует и при связи только с одним устройсвом.

  3. #23

    По умолчанию

    Рекомендую всё-же прочитать руководство по конфигурированию. Там ВСЕ параметры описаны.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от meister1024 Посмотреть сообщение
    эммм виноват, а где эти 100мс ? это Polling time ? не могли бы пояснить што означают эти Polling time, режимы Work mode, Amount repeat...
    т.е. через каждые 100 мс опрашиваются все регистры? или может быть в один цикл одни, а потом другие?
    и это только один частотник. а если их будет 10штук то время реакции видимо еще больше замедлится. но ждать ответа секунд по 5-6 это слишком по моему.

    по поводу ошибки 81. она присутствует и при связи только с одним устройсвом.
    Да, это параметр Polling time. В режиме (work mode) by poll time вы можете задать частоту опроса того или иного регистра. Однако при этом необходимо учитывать скорость опроса и количество опрашиваемых параметров, т.к. пропускная способность интерфейса, как вы понимаете, ограничена.

  5. #25

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    Возникла необходимость управлять частотником Альтивар71 из ПЛК100.
    На текущий момент:
    1. Смог прочитать «Слово состояния» по адресу. 3201 (адрес в десятичной системе и далее тоже)
    2. Смог прочитать текущую частоту (хотя не уверен) по адресу 8604. Если полученное число разделить на 30, то получается частота на экране частотника.

    3. Смог изменить задание на частотнике. По адресу 8602. тоже не банально – отправляю число в 30 раз больше и на панели частотника можно прочитать желаемое задание.
    4. Смог изменить «Управляющее слово» на частотнике. По адресу 8601 и 8501. И на панели частотника можно убедиться, что данные записаны. Например 15 (Пробывал 19 и тд.).

    Подскажите какие настройки нужны на частотнике (управление по Модбас Выбран). Расшифровку «Слова состояния» и «Управляющего слова».
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Есть вот такая штука.
    Самому скоро надо будет с 61 соединяться.
    Я думаю во всех Altivar все аналогично.
    Вложения Вложения

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Есть вот такая штука.
    Самому скоро надо будет с 61 соединяться.
    Я думаю во всех Altivar все аналогично.
    Спасибо, Приборист, огромное.
    На эту доку я еще не натыкался тут реально расписаны регистры и биты.
    Бегло взглянул на нумерацию регистров и она совпадает с Альтивар 71, взятой из доки про 31-ый :-) Уверен и на Ваш 61-ый подойдет.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Спасибо, Приборист, огромное.
    На эту доку я еще не натыкался тут реально расписаны регистры и биты.
    Бегло взглянул на нумерацию регистров и она совпадает с Альтивар 71, взятой из доки про 31-ый :-) Уверен и на Ваш 61-ый подойдет.
    Да не за что)
    Просто как то искал под будущий проект и нашел где то.
    Хорошо если подходит

  9. #29

    Post ПЛК100 и Altivar71 рабочий пример

    Для начала ОГРОМНОЕ СПАСИБО Вам "Приборист" и "meister1024".

    Во вложении все необходимое для работы ПЛК100-Р-М и Altivar71, документация + исходники.
    На вопросы по программе оперативно отвечать скорее всего не смогу – мало времени сидеть на форуме (
    Если вопросы возникнут интересные - пишите на почту)

    Программа в рабочем состоянии правда немного не доделана, если одного насоса не хватит, то второй не запуститься. Заказчик попросил пока что сделать так, а мне было проще и время поджимало. Вобщем в перспективе проект будет доделываться когда построят еще пару домов.

    Немного о частотниках: На частотниках смонтирован переключатель замыкающий первый вход частотника. В настройках указано переключать управление и задание с модбас-а на панель расположенной на фасадном виде частотника.

    Во вложении, есть файл ATV71_Modbus_integrated_EN_1755863_03.pdf на странице 7 указаны распиновка разъемов. Наш - "Modbus network" клеммы "D0" и "D1" (4 и 5 контакт). Какой куда не помню( это легко проверить любым модбас тестором.

    Проект уже отработал почти два месяца без нареканий.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Gans; 05.03.2017 в 19:08.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  10. #30
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Здравствуй Виктор.

    График температурный жестко зашить? В виде прямой?

    То же предпочитаешь в основном ПЛК сотку использовать.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя