Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Настройка ПД 200 для измерения уровня воды в барабане

  1. #1

    По умолчанию Настройка ПД 200 для измерения уровня воды в барабане

    Здравствуйте . Поделитесь опытом ,Для подпитки котла установлена система с ПД200 и мэо на клапан подпитки.Выход с ПД нужен 4-20 мА, а индикация в процентах.В инструкции про настройку только в общем.Может кому-то доводилось настраивать ПД 200 на уровень воды в барабане Барабан 1м в диаметре 630 мм между нижним и верхним уровнем. Заранее благодарен

  2. #2
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Устанавливайте 6,3кПа и вперед. кнопочки потыкайте и документацию почитайте там все легко настраивается.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Монтаж ник Посмотреть сообщение
    Здравствуйте . Поделитесь опытом ,Для подпитки котла установлена система с ПД200 и мэо на клапан подпитки.Выход с ПД нужен 4-20 мА, а индикация в процентах.В инструкции про настройку только в общем.Может кому-то доводилось настраивать ПД 200 на уровень воды в барабане Барабан 1м в диаметре 630 мм между нижним и верхним уровнем. Заранее благодарен
    Для автоматического поддержания уровня ещё и какой-нибудь прибор нужен, например ПР200, короче, я так делал:


    Уровень_2.PNG
    Вложения Вложения
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за отклики,Второй прибор ТРМ12. Нужен токовый сигнал на выходе пд200 пропорциональный уровню воды в барабане. А индикация на экране пд в % от эаполнения барабана. PS . выход нашли с коллегой по наладке
    Последний раз редактировалось Монтаж ник; 01.12.2018 в 04:22.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    Регистрация
    15.05.2013
    Адрес
    п.г.т. Молочный
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Всем привет. В скором будущем собираемся устанавливать на измерение уровня в барабане котла датчики ПД-200. Врезка 40 см. Посоветуйте, какой лучше датчик выбрать с верхним пределом измерений ПД200-ДД0,007 или ПД200-ДД0,04.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
    Всем привет. В скором будущем собираемся устанавливать на измерение уровня в барабане котла датчики ПД-200. Врезка 40 см. Посоветуйте, какой лучше датчик выбрать с верхним пределом измерений ПД200-ДД0,007 или ПД200-ДД0,04.
    А что Вам не понятно, не можете кПа перевести в мм в. с., 1 мм в. с. примерно 10 Па, датчик с ВПИ 0,007 МПа позволяет измерять уровень примерно 70 см(700 мм) в. с. от верхней точки заполнения плюсовой трубки, короче, мне кажется Вам такого хватит с избытком!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.05.2019 в 22:05.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    Регистрация
    15.05.2013
    Адрес
    п.г.т. Молочный
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    А что Вам не понятно, не можете кПа перевести в мм в. с., 1 мм в. с. примерно 10 Па, датчик с ВПИ 0,007 МПа позволяет измерять уровень примерно 70 см(700 мм) в. с. от верхней точки заполнения плюсовой трубки, короче, мне кажется Вам такого хватит с избытком!
    В принципе все понятно. Датчик с ВПИ 0,007 МПа сразу определили как подходящий. Но почитав форум, обнаружил, что в точно такой же ситуации(измерение уровня в барабане) советуют датчик с ВПИ 0,04 МПа. Вот и решил спросить. Желательно, чтобы ответили практики у которых такой датчик (ВПИ 0,007 МПа) установлен и есть опыт его эксплуатации.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
    В принципе все понятно. Датчик с ВПИ 0,007 МПа сразу определили как подходящий. Но почитав форум, обнаружил, что в точно такой же ситуации(измерение уровня в барабане) советуют датчик с ВПИ 0,04 МПа. Вот и решил спросить. Желательно, чтобы ответили практики у которых такой датчик (ВПИ 0,007 МПа) установлен и есть опыт его эксплуатации.
    Постоянно эксплуатируем такие датчики на уровне воды в барабане котла обычно 630мм 6,3кПа, датчики берем либо на 10 или на 6.3 перестраиваем и все работает без проблем.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    Регистрация
    15.05.2013
    Адрес
    п.г.т. Молочный
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    Постоянно эксплуатируем такие датчики на уровне воды в барабане котла обычно 630мм 6,3кПа, датчики берем либо на 10 или на 6.3 перестраиваем и все работает без проблем.
    Большое спасибо.

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 04:02
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 13:08
  3. Датчик уровня воды в барабане парового котла
    от Satellite83 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 11:39
  4. Измерение уровня воды в диаэраторе
    от VVS_123 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 14:05
  5. Реализация регулятора уровня в барабане котла
    от stas732 в разделе Наши проекты
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 14:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •