Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Центрифуга Пр200+ПЧВ1+сп307

  1. #1

    По умолчанию Центрифуга Пр200+ПЧВ1+сп307

    Добрый день, подскажите. Есть двигатель, который должен работать сначала с одной скоростью определенное время, потом на второй, определенное время.и так до 10 отрезков. Скорость и время при этом задаются. К сожалению максимум на что меня хватило это импульс заданной длительности (ТР) но это немного не то, так как он задается один раз. А мне нужно менять время через пр200 или сп307. Я использовал макрос для пчв для обычного запуска, как к нему привязать данные по времени и скорости? И возможно ли это вообще?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SUNGORM Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите. Есть двигатель, который должен работать сначала с одной скоростью определенное время, потом на второй, определенное время.и так до 10 отрезков. Скорость и время при этом задаются. К сожалению максимум на что меня хватило это импульс заданной длительности (ТР) но это немного не то, так как он задается один раз. А мне нужно менять время через пр200 или сп307. Я использовал макрос для пчв для обычного запуска, как к нему привязать данные по времени и скорости? И возможно ли это вообще?
    Добрый день, возможно. Если обычный запуск работает, тогда остается задать ступени по скорости и поочередно подавать значения заданных ступеней в нужные промежутки времени.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, возможно. Если обычный запуск работает, тогда остается задать ступени по скорости и поочередно подавать значения заданных ступеней в нужные промежутки времени.
    1.jpg

    Я понимаю, что нужны ступени скорости и промежутки времени, я не совсем понимаю где конкретно это прописывается.
    на данный момент я вытащил из тр время, на панель сп307 . То есть я могу задать сейчас конкретно время 1 и скорость 1. Как мне перейти на время 2 и скорость 2 ?

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Мне то же было бы интересно это узнать, я про настройки ПЧВ! А то сколько не пытался по сети скорость задавать, не работает и всё, хотя в параметре 16-02 задание меняется!
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7640&page=119
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.11.2018 в 14:09.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Мне то же было бы интересно это узнать, я про настройки ПЧВ! А то сколько не пытался по сети скорость задавать, не работает и всё, хотя в параметре 16-02 задание меняется!
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7640&page=119
    Может задание не от нужного источника было выставлено? или не в дистанционном режиме был.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Может задание не от нужного источника было выставлено? или не в дистанционном режиме был.
    Вот и я о том же, в смысле овен вместо вменяемой документации предлагает массу примеров, которые не всегда мне подходят, вот я и описал свой случай! Я конечно разберусь с ПЧВ, но если есть подобный пример с настройками ПЧВ буду рад повторить, управляется ПЧВ так же по сети с помощью командного слова, но это уже работает! Дело в том что я запускаю ПЧВ с дискретного входа(пока так пришлось сделать) и всё работает, но стоит хотя бы раз подать команду с помощью командного слова, задание перестаёт задаваться до перезагрузки ПЧВ, а меня это не устраивает, мне надо чтобы задание всегда задавалось, надеюсь понятно объяснил!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.12.2018 в 21:34.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Ответьте и мне пожалуйста. Более конкретно

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SUNGORM Посмотреть сообщение
    Ответьте и мне пожалуйста. Более конкретно
    В очень ускоренном темпе откорректировал пример который используется для шаблонов сетевых устройств, вместо задания с переменного резистора, взял несколько констант, которые переключаются с определенным временем по счетчику, в данном примере 5 секунд. Задание скорости на ПЧВ по RS. Сами ступени можно организовать по разному, я показал общий принцип.
    Вложения Вложения
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вот и я о том же, в смысле овен вместо вменяемой документации предлагает массу примеров, которые не всегда мне подходят, вот я и описал свой случай! Я конечно разберусь с ПЧВ, но если есть подобный пример с настройками ПЧВ буду рад повторить, управляется ПЧВ так же по сети с помощью командного слова, но это уже работает! Дело в том что я запускаю ПЧВ с дискретного входа(пока так пришлось сделать) и всё работает, но стоит хотя бы раз подать команду с помощью командного слова, задание перестаёт задаваться до перезагрузки ПЧВ, а меня это не устраивает, мне надо чтобы задание всегда задавалось, надеюсь понятно объяснил!
    Для запуска ПЧВ в моем примере достаточно после сброса к заводским установкам настроить параметры:
    8-30[2]
    8-31[1]
    8-32[2]
    8-33[2]
    3-15
    3-16
    3-17 в зависимости от требуемого источника задания
    Нажать кнопку ПУСК/ДИСТ. Все.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #10

    По умолчанию

    Здравствуйте, в примере Юрия переключение скоростей происходит каждые 5 секунд. А как можно реализовать переключения через заданные интервалы времени не равные друг другу?
    Последний раз редактировалось Flying Labrador; 14.10.2022 в 12:02.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 2 ПР200 и панель СП307
    от L1ktus в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 17:10
  2. ПР200 + СП307-Р + АСУ
    от Borserg в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 11:29
  3. 3 ПЧВ1 и плк 160
    от aspeed в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.10.2015, 21:27
  4. Пргораммирование ПЧВ1
    от Maikl37 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 19:33
  5. ПЧВ1
    от Андрей1234 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 17:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •