  1. #10

    По умолчанию

    нафига ему три разных макроса ext, когда сам макрос позволяет менять константы?
    Вот это не понял. Три сетевые переменные, три разных МВ, три макроса. Как одним макросом опрашивать три МВ?
    одновременные срабатывания входов, что наверно Вам не нужно
    Я такой возможности не исключаю, поэтому-нужно.
    а если их тысяча была
    Ну над этим я думал. Но тут их 24, а не 100. Чтобы сделать один дисплей мне надо 4 демультиплексора. Что более затратно: 4 демультиплексора на 24 канала каждый или 24 дисплея?
    заменил ваш макрос SR24 на два своих
    Вот сравнил расход ресурсов. Мне кажется нет тут экономии. Плюс надо добавить фиксацию при одновременном срабатывании в Вашем варианте.
    С хранением архива я затупил. В макросе энергонезависимые переменные и в самой проге еще раз создал энергонезависимые переменные. Надо лишние удалить.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось stanislau; 13.02.2020 в 15:56.

Похожие темы

  1. Диспетчеризация аварий по GSM
    от Ololo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 09:47
  2. Список аварий с квитированием на дисплее ПР200
    от djon1 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.01.2018, 16:43
  3. Архив аварий
    от Vasyandra в разделе СПК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 11:15
  4. Конфигуратор аварий
    от hells1ng в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 10:47
  5. Журнал аварий-пчв
    от taruska в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 15:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •