Выходной сигнал при нулевой нагрузке составляет -0,216 мВ, при номинальной 1,092 мВ. Рассчитал чувствительность (РКП) = (1,092+0,216)/2,5= 0,52. Выбираю в модуле наиболее приближенное значение РКП, т.е. 1 мВ/В.

Проблема в следующем, при установке РКП=1 модуль неизменно показывает сигнал на выходе 4 мВ (зашкаливает). С чем это может быть связано? При установке других значений РКП (2, 4, 8...) такой проблемы не возникает.