Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: датчик аналоговый по сопротивлению

  1. #1

    По умолчанию датчик аналоговый по сопротивлению

    Здравствуйте. Чет я не разберусь с датчиком по сопротивлению аналогового входа, перемычки выставил, макрос поставил на pt1000 и все равно не показывает ничего на дисплее.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jakan Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Чет я не разберусь с датчиком по сопротивлению аналогового входа, перемычки выставил, макрос поставил на pt1000 и все равно не показывает ничего на дисплее.
    Вход еще в OL необходимо настроить на режим измерения сопротивления.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Это как? есть где нибудь описание? или пример хотя бы?

  4. #4

    По умолчанию

    да я поставил вход аналоговый до 4000ом. все настроил везде.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jakan Посмотреть сообщение
    да я поставил вход аналоговый до 4000ом. все настроил везде.
    Если все и везде, то на экране должны быть значения.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6

    По умолчанию

    Может из за того что он в макросе. Создам по новой потом посмотрю

  7. #7

    По умолчанию

    Так и знал. из за того что в макросе находится он не показывал, быстро создал новый короткий вставил датчик загрузил и вуаля. емае. показывает. Терь собирать по новой проект.

  8. #8

    По умолчанию

    У меня та же проблема, только никак не пойму по какой схеме подключить датчик Pt100 трех проводной к ПР200 на аналоговый вход?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от roman_zr_zr Посмотреть сообщение
    У меня та же проблема, только никак не пойму по какой схеме подключить датчик Pt100 трех проводной к ПР200 на аналоговый вход?
    В вашем случае рассматривайте это как обычный резистор, нужно измерить между какими двумя проводами будет сопротивление которое должно быть по НСХ для текущей температуры, и эти провода подключить на соответствующий аналоговый вход в приборе, предварительно переставив джпмперы на режим измерения сопротивления и настроив вход в OL. Третий провод можно не подключать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jakan Посмотреть сообщение
    Так и знал. из за того что в макросе находится он не показывал, быстро создал новый короткий вставил датчик загрузил и вуаля. емае. показывает. Терь собирать по новой проект.
    Что Вы собираете не понятно без проекта, в описании на макросы есть примеры использования, вытащить макрос на холст и добавить одну переменную на экран с загрузкой в прибор, займет не больше 3 минут.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 16:14
  2. Аналоговый датчик+ИТП-11+ПЛК 150
    от energvk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 16:13
  3. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 20:42
  5. датчик температуры аналоговый?
    от kriklivtsev в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 18:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •