Var_global Retain Persistent не сохраняется
Добрый день!
На вкладке ресурсов объявил переменную как указано в теме:
VAR_GLOBAL RETAIN PERSISTENT
MNUM: INT;
END_VAR
В проекте:
MNUM:=MNUM+1;
Ставлю Simulation Mode, запускаю проект, вижу что переменная MNUM увеличивается. Нажимаю Online->Reset и переменная обнуляется. Как ее сохранить? Или это возможно только при подключении ПЛК?
У меня ПЛК100-р.л.
Тему http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=2727 читал. Другие тоже. Все равно не пойму.
-
Да, RETAIN PERSISTENT переменные сохраняются только при подключенном ПЛК
Вопрос снят. Подключил ПЛК - все работает как надо.