Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Как МУ110-8И подключить с эл. приводу

  1. #1

    По умолчанию Как МУ110-8И подключить с эл. приводу

    Здравствуйте уважаемые форумчане!

    Возникло затруднение в подключении управляющего сигнала 4-20 мА от МУ110-8И к регулирующему клапану с эл. приводом (SAUTER).

    Пробовали несколько вариантов подключения, но добиться получилось только полного отк. и зак. при подаче напряжения 24 В на клеммы 1 и 2a,2b соответственно.

    Как подключить питание клапана и управление 4-20 мА от модуля? Может кто сталкивался с подобной схемой?

    Спасибо!Opera Снимок_2018-11-22_100419_sauter.nt-rt.ru.png

  2. #2

    По умолчанию

    2а и 2b вам не нужны.
    Если у вас токовая петля вам нужен вход 3i
    На вашей схеме перед входом изображен источник.
    Вам нужно посмотреть схему подключения выхода ОВЕН МВ, правильно запитать выход,
    подключить ко входу 3i и будет вам счастье

  3. #3

    По умолчанию

    Так надо подключать.
    Изображения Изображения

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    2а и 2b вам не нужны.
    Если у вас токовая петля вам нужен вход 3i
    На вашей схеме перед входом изображен источник.
    Вам нужно посмотреть схему подключения выхода ОВЕН МВ, правильно запитать выход,
    подключить ко входу 3i и будет вам счастье
    Вот здесь танцы с бубном и начинаются...
    1) Ведь для работы схемы необходимо подать напряжение, в нашем случае 24 В,
    я думаю именно на клеммы 1,2а и2b

    2) Что касательно схемы подключения выхода модуля.
    На клемму А канала подаем питание ЦАП +36В, с клеммы В сигнал идет на "нагрузку", по схеме привода получается вход 3i, тогда вопрос. куда подключать минус с блока питания?


    1.png

  5. #5

    По умолчанию

    Подключили по предложенной Вами схеме... не работает

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Так надо подключать.
    Подключили по предложенной Вами схеме... не работает

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Severvel Посмотреть сообщение
    Подключили по предложенной Вами схеме... не работает
    Ток в цепи какой ?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Ток в цепи какой ?
    Все заработало

    Подключили по Вашей схеме, только дополнительно от источника питания подали +24В на клемму 2a (собственно подали питание на схему привода).

    Спасибо за помощь, удачи Вам!

Похожие темы

  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 07:29
  2. Как подключить 4-20 мА???
    от Scream в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 10:18
  3. Как подключить СИ8?
    от Дёс в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 06:43
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 23:04
  5. Как подключить САУ-М6
    от Dmitry-357 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 13:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •