Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: CoDeSys v3.5 Не загружается проект.

  1. #11

    По умолчанию

    Добрый день!

    Присоединюсь к этому обсуждению.
    У меня такая проблема проект компилируется, загружается в СПК107, но после выключения питания вижу сообщение "Отсутствует загрузочное приложение" или если все таки приложение как то "приживается" в СПК получаю старую версию проекта.

    Выполнял все рекомендации какие только нашел:
    - и "Сбросить все"
    - и только загруженный СПК
    - и сброс в заводские
    - и "Создать загрузочное приложение"
    - обновить приложение с SD/USB-Flash не получилось.
    Результат один: после перезагрузки или старый проект или "Отсутствует загрузочное приложение".

    Единственный способ, который мне помог: через вкладку "Device"-"Files" вручную скопировать файлы в СПК. Вариант неприемлем так как СПК поедет далеко.

  2. #12

  3. #13

    По умолчанию

    Версия прошивки 5.549.

    "Сбросить все" делаю (только не понимаю зачем это, так как пользуясь SoMachine никогда не производил этого действия перед каждой закачкой программы).
    Выполняю "Создать загрузочное приложение" перед подключением.
    Подключаюсь.

    Любуюсь, выключаю питание, включаю и получаю... и ничего не получилось

  4. #14

  5. #15

    По умолчанию

    В этом окошке:
    CDS_001.png
    Что означает "Login with online change" и "Lodin with download"? По сути тут это одно и тоже. В упомянутой мной SoMachine первый вариант работает до выключения питания, второй вариант при выключении питания оставляет программу в памяти контроллера и при выключении-включении питания будет работать она.

    И следующий вопрос: как произвести обновление с SD или USB-flash?
    Последний раз редактировалось Liss; 20.12.2018 в 12:41.

  6. #16
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Это вообще разные вещи. OnlineChange - это горячее обновление, когда подгружаются только те куски проекта, которые изменились с момента предыдущей загрузки.
    Настоятельно рекомендуется вообще не использовать этот режим.
    Download - обычная загрузка. Если поставить галочку Update Bootproject - то при загрузке автоматически создается загрузочное приложение, и после ребута контроллера будет опять запущено именно оно.

    Как оно там в SoMachine - это вопрос к SE, я тут ничего прокомментировать не могу.

    И следующий вопрос: как произвести обновление с SD или USB-flash?
    По инструкции, п. 5.8. С SD не получится, это можно только в новых СПК.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._FAQ_v.1.3.pdf

  7. #17

    По умолчанию

    Спасибо за помощь.
    Все получилось.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. [СП270] не загружается проект
    от Frayl в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 11:11
  2. СП-270 не загружается проект
    от Muhomor-74 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 06:22
  3. СПК207 проект не загружается
    от EFrol в разделе СПК2хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 09:34
  4. Не загружается проект в ИП 320
    от harison в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.01.2013, 00:57
  5. проект загружается не всегда
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 20:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •