Здравствуйте, Подключил СПК107 и термоанемометр ТТМ-2-04 по modbus.
Настроил все это в CODESYS 3.5, данные получаю но цифры какие-то не те.
modbus_ttm8.png
В инструкции к термоанемометру написано что запрос надо делать float к двум регистрам.
Делаю через modbus_master_tool запрос ко 2,3 регистру float и получаю температуру с запятой, получаю все правильно.
modbus_ttm10.png
Codesys делает запросы по каналу через word и получаем два word. Пробовал по инструкции через объединения _2WORD_TO_REAL: не то.
modbus_ttm9.png

Как полученные 16847 и 43065 сконвертировать в 25,9111137 ? Где читать ?

Спасибо.