    Добрый день! подключили ТРМ 201 через шлюз ПМ 210 , в облаке выходит ошибка 255 , данные запрашиваются но не отображаются. подскажите , что не так? сеть есть , ошибок на устройстве не выдается. Устройство добавляли через доступный шаблон в облаке.
    настройки на ТРМ 201:
    Bps 9.6
    A.len 8b
    Addr 19
    R5dl 20

    настройки1.jpgнастройки2.jpg ошибка 255.jpg
    Последний раз редактировалось zome; 21.11.2018 в 17:35.

  2. #2

    По умолчанию

    Убедитесь что шаблон, по которому создан прибор и настройки в ТРМ201 совпадают (вы могли создать прибор по шаблону Modbus, а в настройках прибора выставить ОВЕН)
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Убедитесь что шаблон, по которому создан прибор и настройки в ТРМ201 совпадают (вы могли создать прибор по шаблону Modbus, а в настройках прибора выставить ОВЕН)
    все верно в настройках прибора стоит ОВЕН , а какой нужно выбрать параметр? шаблон взят из доступных при выборе устройства.

  4. #4

    По умолчанию

    Посмотрел скриншоты. Вы выбрали шаблон по протоколу Modbus
    Modbus.png

    В вашем же случае надо выбрать шаблон по протоколу ОВЕН
    ОВЕН.png
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Посмотрел скриншоты. Вы выбрали шаблон по протоколу Modbus
    Modbus.png

    В вашем же случае надо выбрать шаблон по протоколу ОВЕН
    ОВЕН.png
    Понял ошибку , переделали на шаблон по протоколу овен и на приборе выбрали овен. Все равно ошибка 255.овен_255.jpg
    Последний раз редактировалось zome; 21.11.2018 в 18:27.

  6. #6

    По умолчанию

    Дальше уже нужно смотреть на типичные ошибки:

    1) Маленькие значения таймаутов (бывает у прибора стоит задержка ответа по RS)
    2) Неправильно указан IMEI (запросы получает другое устройство)
    3) Несовпадение настроек COM порта в облаке и в приборе

    Если танцы с бубном (параметрами) не помогли - лучше обратится в техподдержку. Они привыкли оперативно устранять типичные проблемы
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2019
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Подключили ТРМ 201 через шлюз ПМ 210
    Шаблон по протоколу ОВЕН. Возможно ли в данном протоколе добавить параметр r.oUt (опер.);Hash-код:9946, чтобы отслеживать в облаке включение-выключение выхода?
    Спасибо!

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tolmial Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подключили ТРМ 201 через шлюз ПМ 210
    Шаблон по протоколу ОВЕН. Возможно ли в данном протоколе добавить параметр r.oUt (опер.);Hash-код:9946, чтобы отслеживать в облаке включение-выключение выхода?
    Спасибо!
    Добрый день! К сожалению, к шаблонам нельзя добавить дополнительных параметров. Можете заново добавить ТРМ201 как произвольный прибор Modbus и самостоятельно внести все нужные параметры из списка.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2019
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Подключено : МСД200 - ПМ210 - ТРМ201, протокол Modbus RTU,

    При изменении значений и при не понятных для меня причинам, происходит не корректное отображение значения на небольшой промежуток времени...
    Не могу разобраться из-за чего...
    Прошу помощи в ситуации.
    Прилагаю скриншоты
    Заранее благодарен!
    1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg
    Последний раз редактировалось tolmial; 11.12.2019 в 13:09.

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 15:43
  2. Опрос и запись в ТРМ201 через библиотеки
    от Papagun78 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 14:47
  3. ТРМ201
    от kimcomnet в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 09:23
  4. ТРМ201
    от Alex84 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 13:51
  5. Трм201 Err.S
    от NewBender в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 08:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •