Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 26

Тема: Периодическая потеря связи МУ210-401 и МВ210-204

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от t9pkus Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, а как насчет 210-402? Проблема схожа, но прошивки под него нет никакой !!!
    Здравствуйте!
    Крайнюю версию прошивки можно скачать здесь.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Крайнюю версию прошивки можно скачать здесь.
    Можно ли использовать тестовую версию прошивки в производстве? Если тестовую прошивку залить в прибор - может ли завод изготовитель отказать в гарантии?

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от t9pkus Посмотреть сообщение
    Можно ли использовать тестовую версию прошивки в производстве? Если тестовую прошивку залить в прибор - может ли завод изготовитель отказать в гарантии?
    Тестовая прошивка к концу следующей недели перейдет в разряд официальной. Завод не откажет в гарантии при использовании тестовой прошивки git-6d3526cf.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  4. #14

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Модуль МУ210-402 периодически зависает и отрывает от опроса по сети все стоящие за ним модули. Лечится только перезагрузкой по питанию. Прошивка самая последняя на данный момент 0.15.11

  5. #15

    По умолчанию

    Добрый день. Как часто воспроизводится проблема?
    Опрос с ПЛК/СПК? Если да - пришлите проект, попробуем воспроизвести
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  6. #16

    По умолчанию

    нестабильно. Может два раза за день подвиснуть, а может проработать неделю между сбоями.
    на какую почту прислать проект?

  7. #17

    По умолчанию

    Отправьте проект ответным письмом инженеру тех.поддержки на support@owen.ru
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  8. #18

    По умолчанию

    У меня подобная проблема, ПЛК AS200 Дельта. Проект могу прислать, а вот ПЛК нет.
    Последний раз редактировалось NikolayFedorov; 05.11.2019 в 08:07.

  9. #19

    По умолчанию

    Проект я Вам отправил, но без ПЛК он бесполезен. По-этому просто скажите какой у вас период обращения к этим модулям по умолчанию? У меня сейчас 600 мс.

  10. #20

    По умолчанию

    Проблема решена. Модули можно брать в проект?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК - МВ потеря связи
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.02.2018, 16:15
  2. Потеря связи RS-485
    от arsm в разделе СПК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.12.2014, 15:59
  3. МВ 110-224. 16ДН потеря связи.
    от ВОВА45 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 07:48
  4. потеря связи плк 110-60
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 20:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •