Добрый день!

Приобрели для тестирования МУ210-401 и МВ210-204, подключить для конфигурирования через USB не смогли, но это не беда.
Настроили через Eth.

Поскольку тестируется работа через облако, то настроили для работы в облачном сервисе.
В текущий момент контроллера для управления ими нет, управляем выходами через облако или локальный конфигуратор, поэтому контроль аварии выставили в "0", чтобы не сбрасывались выходы реле в "выкл".

Сетевые настройки статика, DHCP и кнопка отключены, пароли выставлены, доступ для облака открыт "по полной".

Столкнулись со следующей проблемой, через какое-то время оба блока теряют связь с сетью.
Лампочки бодро моргают, но доступа к ним нет, ни с локального сетевого конфигуратора, ни через облако.
Облако исправно присылает письма "Сработало событие на приборе: Прибор не на связи" по каждому из контроллеров.
А далее ничего не происходит. Связь не восстанавливается.

Перезагрузка сетевого оборудования не помогает. Интернет есть, раздача с роутера есть, всё другое оборудование работает.
Но блоков МУ/МВ нет на связи вплоть до их перезагрузки по питанию.

Роутер на объекте от SkyLink, связь с интернетом может пропадать, но она затем восстанавливается.


Как выводить Мх210 из глубокого анабиоза без их перезагрузки по питанию?