Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 15 из 15

Тема: Принципиальная схема Аналогового входа ПР200

  1. #11

    По умолчанию

    Спасибо за участие, Вы подтвердили мои предположения! Отпишусь при любом исходе ремонта.

  2. #12

    По умолчанию

    Заменил транзисторную сборку, диод и два конденсатора. Так же не было связи точки Com_D c Com_3 -обрыв металлизированной переходной
    заклепки, запаял перемычку. Проверил вход в режиме Дискретный-полет нормальный! Спасибо всем консультантам!

  3. #13

    По умолчанию

    Я далек от ремонта. Но может подскажете какие элементы выйдут из стороя если на AI4 настроенный перемыками и в программе на R подать токовый сигнал 4 -20мА от РЗУ 420?

  4. #14

    По умолчанию

    ничего там не выйдет из строя. не раз так уже делал. не специально конечно.

  5. #15

    По умолчанию

    Но тем не менее все входы отказали. В техподдржке Овна сказали что при токе св 24мА выходит из строя АЦП. На плате что то подобное на 16 битный регистр это микросхема ACT125PPU. Но не уверен что именно она отвечает за обработку

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.01.2018, 16:38
  2. ПР200 залипание аналогового входа
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 13:00
  3. Вывод значения аналогового входа на экран ПР200
    от sergey_gl в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 10:53
  4. принципиальная схема трм 202
    от ВладиславВВ в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 22:13
  5. принципиальная схема трм 202
    от ВладиславВВ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 18:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •