    Доброго.. Всем!


    Помогите настроить Овен ТР500 30А!


    1.Как подключить тэн 3кВт - фазу от распредщита к 3контакту,
    фаза к тэну на 4контакт. Ноль к тэну напрямую от р.щ.?


    2. Датчик ДТС034.. закреплен хомутом на трубе подачи, разница
    с темп-ой на котле и экраном Овен -17гр.. Нужно входить в
    меню и делать калибровку или выставлять заданную темп. с
    учетом разницы?

    3. Контакты белые - 2шт. и один красный с датчика на какие
    контакты цеплять? Счас красный на 11, белый -12, белый -13 и
    перемычка 13-14.


    4. Возможно ли подключить циркуляционный насос на контакты 5-6?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    1. Не понятно, что имеется ввиду. Если согласно схеме N на 3 клемму, 4 на ТЭН и второй вывод с ТЭНа на L1. Или фазу на 3, с 4 на ТЭН, второй с ТЭН на N. Вроде второй вариант удобнее. Может более знающие товарищи поправят
    2. Калибровка термодатчиков практически во всех приборах Овен не требуется. Проводится при изготовлении. Судя по погрешности её таки уже кто то сделал на обьекте
    3. Неправильно. Красный на 13, белые на 11 и 12, перемычка на 13-14
    4. Через промежуточное реле

    Дошло по 2 вопросу. У вас видимо не прописан тип датчика 50М. Заводская настройка как правило ХК
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 06.02.2015 в 10:18.

  3. #3

    По умолчанию

    Пишу с телефона, схему выложить тяжко..
    На прибор приходит питание на 1 и 2 клеммы, 3 и 4 силовые клеммы. На 3 кл. L1, на 4 кл. нарисован тэн и отвод на N. Получается Овен разрывает фазу с L1 на фазу тэн, а Земля N идет к тэну напрямую с щита? Или я цепляю тэн напрямую к Овен - и L и N? Судя по клеммам подходит 1-й вариант, т.к. на 30А рассчитаны только они.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    На клеммы 3 и 4 выведены сухие контакты реле. Напряжения там нет. Что подавать фазу или нейтраль через эти контакты можете выбрать сами

  5. #5

    По умолчанию

    Александр Спасибо! Разобрался, подключил, датчик показывает точно, счас установлю гистерезис и спать.)))
    Спокойной... Всем!!

  6. #6

    По умолчанию

    апну тему.
    ТРМ 500 Щ2-30А управлял ТЭН-ом 3кВт через встроенное реле. Вчера заискрило, задымило... Выгорело силовое реле.

  7. #7
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ray Посмотреть сообщение
    апну тему.
    ТРМ 500 Щ2-30А управлял ТЭН-ом 3кВт через встроенное реле. Вчера заискрило, задымило... Выгорело силовое реле.
    Добрый день А в чём собственно Ваш вопрос?
    Или менять реле, или использовать другой выход.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #8

    По умолчанию

    просто констатация факта, а если вопрос: то чем его заменить, таким же ТРМ500?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Реле 30 А. А дорожки на плате от реле столько выдержат?

  10. #10
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ray Посмотреть сообщение
    а если вопрос: то чем его заменить, таким же ТРМ500?
    Добрый день. Используйте 3 выход и соответствующее ТТР.
    Вообще обычно ТЭН такой мощности и включают через ТТР, релюшки всё таки для этого не сильно годятся. Там и ПИД режим можно поставить.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. PID_regulators Вопрос по настройке
    от Роланд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.12.2014, 11:45
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 16:07
  3. подскажите по настройке модулей по RS485
    от ASo в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 13:54
  4. Вопрос по настройке Овен 24
    от Михаил Гладкевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 16:54
  5. Вопрос по настройке ТРМ-251
    от AudlTek в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 17:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •