    По умолчанию подключение энкодера к Plc овен

    стоит проблема выбора контроллера для автоматизации станка.
    перемещение суппорта отслеживается энкодером (инкрементальным).
    при максимальной скорости частота следования импульсов около 1 кгц.
    возможно ли отслеживать положение с помощью контроллера овен?
    какие решения можно использовать?
    спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    1 кгц - возможно, но:
    1. установите 2 входа в режим без фильтрации (-1)
    2. убедитесь, что энкодер выдает полный размах на выходе (0-24в), обл. достаточной нагрузочной способностью (10ма) и не заваливает фронты.
    3. подключите модуль энкодера в конфигурации и настройте его на ножки их пункта 1.
    4. выход Z модуль не поддерживает, это можно сделать программно. не забудьте для обработки Z на входе установить режим без фильтрации и подключить тригер.

    естественно, энкодер должен быть оптическим/магнитным.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #3
    Юрий_уфа
    Гость

    Red face энкодер с парафазн. выходом

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    1 кгц - возможно, но:
    1. установите 2 входа в режим без фильтрации (-1)
    2. убедитесь, что энкодер выдает полный размах на выходе (0-24в), обл. достаточной нагрузочной способностью (10ма) и не заваливает фронты.
    3. подключите модуль энкодера в конфигурации и настройте его на ножки их пункта 1.
    4. выход Z модуль не поддерживает, это можно сделать программно. не забудьте для обработки Z на входе установить режим без фильтрации и подключить тригер.

    естественно, энкодер должен быть оптическим/магнитным.
    Была практика подключения инкрем. энкодера на линии при работе его на 50метров. Взяли его с парафазным выходом а через 50м поставили у счетчика СИ8 непосредственно опторазвязку с открытым коллектором. Работает без проблем. Но в станках как правили применяют абсолют. энкодеры.

  4. #4

    По умолчанию

    Абсолютные есть гут! Но проводов многовато
    У ПЛК (в отличие от СИ8), нет специализированных счетных входов, а оптопары, из соображений экономии, имеют частоту среза при скважности 1 - ~15 кГц. Этим и объясняется ограничения по частоте.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  5. #5
    Пользователь Аватар для SKTB_STO
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Меня вопрос не по энкодеру, а по счетчику.
    Какую максимальную входную частоту распознает контроллер, при скважности 0,5?
    Чем отличается установка времени фильтрации в 0 и в -1?

  6. #6

    По умолчанию

    Экспериментально до 15 кГц, но это еще может зависеть от температуры (измерялось при комнатной).
    0 - работа входа по прерыванию - оптимально для счетчиков и тригеров.
    -1 - работа опросом без фильтрации - необходимо для работы энкодера, т.к. по прерыванию невозможно поймать оба фронта (ограничение процессора).
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  7. #7

    По умолчанию

    а не подскажете, как подключить абсолютный энкодер к плк? есть готовые схемы? ну и соответственно примеры программирования плк 150
    какой выбрать энкодер? необходимо однооборотный и не менее 500 точек на оборот.
    Последний раз редактировалось lyksasha; 04.06.2009 в 18:04.

  8. #8

    По умолчанию

    500 точек - 9 дискретных входов, подключаете к входам плк и получаете позицию. какие примеры программирования? позиция в готовом виде.

  9. #9

    По умолчанию

    ну почти понятно, малость погуглю может тогда разберусь с чего контроллер должен знать что подключено к этим входам? должен же быть скриптик?

  10. #10

    По умолчанию

    у вас 9 входов будет под энкодер. конроллер ничего не знает, знаете вы.