Тема: Внешний блок питания ПЛК160

  1. #1

    По умолчанию Внешний блок питания ПЛК160

    Добрый день, столкнулся с вот какой проблемой: у меня есть ПЛК 160 и датчики температуры ДТС с выходом 4-20 мА. При запитывании от внутреннего БП все работает хорошо, а вот когда запитываешь от внешнего БП - ошибка (банально не видит сигнал). Пытался объединить "-" БП и ПЛК - безрезультатно. Подскажите. как сделать так, чтобы датчик, запитанный от внешнего БП, был виден ПЛК?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Схема где? "Минусы" источников должны быть соединены...

  3. #3

    По умолчанию

    Схема подключения такая - подключение.png. Но соединение "-" результатов не дало.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор_777 Посмотреть сообщение
    Добрый день, столкнулся с вот какой проблемой: у меня есть ПЛК 160 и датчики температуры ДТС с выходом 4-20 мА. При запитывании от внутреннего БП все работает хорошо, а вот когда запитываешь от внешнего БП - ошибка (банально не видит сигнал). Пытался объединить "-" БП и ПЛК - безрезультатно. Подскажите. как сделать так, чтобы датчик, запитанный от внешнего БП, был виден ПЛК?
    Приведи схему при запитывании от внутреннего источника питания.

  5. #5

    По умолчанию

    Та же самая, только внешний БП заменен внутренним.

  6. #6

    По умолчанию

    А зачем нужен внешний БП ?

  7. #7

    По умолчанию

    внешний имеет стабильное напряжение 24 В, собственные БП имеет напряжение ниже (~23.5-23.2). Тем более, не хочу грузить внутренний БП, если он выйдет из строя, то менять весь ПЛК (30 тыс. руб.).
    Последний раз редактировалось Виктор_777; 19.11.2016 в 14:51.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Вот так я подключаю

  9. #9

    По умолчанию

    при этом "-" ПЛК и внешнего БП соединять? Отличие от моей схемы лишь в направлении тока. Ваша точно работает?
    Последний раз редактировалось Виктор_777; 19.11.2016 в 14:56.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор_777 Посмотреть сообщение
    Добрый день, столкнулся с вот какой проблемой: у меня есть ПЛК 160 и датчики температуры ДТС с выходом 4-20 мА. При запитывании от внутреннего БП все работает хорошо, а вот когда запитываешь от внешнего БП - ошибка (банально не видит сигнал). Пытался объединить "-" БП и ПЛК - безрезультатно. Подскажите. как сделать так, чтобы датчик, запитанный от внешнего БП, был виден ПЛК?
    У тебя концы внешнего БП на схеме местами перепутаны.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Блок питания для НПТ-1
    от SpotaREV в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 10:51
  2. блок питания PLUS
    от zamnarzanom в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 16:10
  3. Блок питания
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 10:37
  4. блок питания с Ups
    от Elka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 21:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •