[QUOTE]Энкодеры все с буковкой L в обозначении?[/QUOTE
Да, конечно:
- Autonics E40S8-1000-6-L-5
- Autonics E40H8-600-6-L-5
- Autonics E40H8-500-6-L-5
+ работают на другом контроллере (не ОВЕН) отлично.
[QUOTE]Энкодеры все с буковкой L в обозначении?[/QUOTE
Да, конечно:
- Autonics E40S8-1000-6-L-5
- Autonics E40H8-600-6-L-5
- Autonics E40H8-500-6-L-5
+ работают на другом контроллере (не ОВЕН) отлично.
Все энкодеры с выходом line driver -> с контроллером Овен работать не должны, т.к. его входы не предназначены для работы с таким типом сигнала. А на другом контролллере есть входы под сигнал line driver. Меняйте на энкодеры с обычным 24 В транзисторным выходом.
как тогда понимать сообщение от "Филоненко Владислав" ??:
насколько понял, Он говорит, что энкодеры те!сухой контакт != ТТЛ. А у Вас именно ТТЛ выход
Учитывая последнее предложение и свой опыт, я склонен трактовать != как "не равно". Но "Филоненко Владислав" имел в виду что-то другое?Сухой контакт != ТТЛ. А у Вас именно ТТЛ выход, возьмите осциллограф, подключите к входу и посмотрите какие напряжения.
Скорее всего энкодер не может перетянуть линию в ноль.
я уже вообще запутался....
Просто боюсь купить энкодер - а он окажется не тот что нужно.... Шеф отдаст мне его, а я принесу жене вместо денег удивительную штуку... и будет мне 8 марта )
А контроллер с которым энкодеры работают как называется?
он собственного производства... так что название соответствующееА контроллер с которым энкодеры работают как называется?