  1. #121
    Пользователь Аватар для sas
    Регистрация
    11.10.2010
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Мгновенно даже атомы не распадаются.
    Что за привод, что за энкодер.
    И зачем всё это нужно вообще?

    Энергонезависимые переменные? - нет, не слышали...
    Резервное питание ПЛК и входных цепей? зачем?
    привод обычный асинхронный двигатель под ПЧ. А нужно это по прихоти заказчика.

    про энергонезависимые переменные слышал, но когда появляется питание, то на вход приходит "0" с энкодера, я вот и спрашиваю можно ли это значение изменить. Резервное питание ПЛК думал над этим, но если например авария и свет пропадет на день или больше??
    Мир принадлежит тому, кто ему рад....

    Никогда не сдавайся, сдаются только квартиры, проститутки и слабаки...

  2. #122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sas Посмотреть сообщение
    привод обычный асинхронный двигатель под ПЧ. А нужно это по прихоти заказчика.
    Интересно, что это за прихоть такая?
    Зачем на транспортёре энкодер?
    про энергонезависимые переменные слышал, но когда появляется питание, то на вход приходит "0" с энкодера, я вот и спрашиваю можно ли это значение изменить.
    А сделать задержку на время включения питания в программе? Или при включении питания сначала прочитать значение регистра, подать питание на энкодер, потом перезаписать значение, и разблокировать привод.
    Каким энкодером пользуетесь? какая частота импульсов в секунду получается?
    Резервное питание ПЛК думал над этим, но если например авария и свет пропадет на день или больше??
    Так оно нужно чтобы записать значение последнее перед остановкой(мгновенно ничто не останавливается), а потом у вас движок всё-равно никуда с тормоза не денется.

  3. #123
    Пользователь Аватар для sas
    Регистрация
    11.10.2010
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Интересно, что это за прихоть такая?
    Зачем на транспортёре энкодер?
    Людям нужно точно останавливать (погрешность 1мм) транспортер.Он должен проехать 2745 мм и остановиться. Вот для этого поставили энкодер.

    А сделать задержку на время включения питания в программе? Или при включении питания сначала прочитать значение регистра, подать питание на энкодер, потом перезаписать значение, и разблокировать привод.
    Каким энкодером пользуетесь? какая частота импульсов в секунду получается?
    вот я хочу узнать как записать значение в энкодер? что бы на нем было "0", когда это мне необходимо.
    Энкодер Autonics 1000 имп/обр. Скорость движения ленты 12 м/мин.

    Так оно нужно чтобы записать значение последнее перед остановкой(мгновенно ничто не останавливается), а потом у вас движок всё-равно никуда с тормоза не денется.
    Вот этот момент я не знаю как реализовать. Если не затруднит можно поподробней?
    Мир принадлежит тому, кто ему рад....

    Никогда не сдавайся, сдаются только квартиры, проститутки и слабаки...

  4. #124
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Такие задачи решаются с применением обычного сервопривода. Сейчас есть достаточно недорогие. И не надо ничего особо изобретать. Там уже всё есть и изобретено. И контроллер и частотник и энкодер.
    Как пример: У нас на одном станке для поворота стола на нужный градус используется сервопривод. На другом, практически идентичном, система как планируется у Вас. То есть отдельно энкодер - контроллер - ПЧ.
    Так вот с готовым сервоприводом гораздо меньше заморочек в работе и обслуживании. И точность позиционирования гораздо выше.
    То есть Вы пытаетесь сделать сервопривод, а зачем, когда есть готовый.
    На другом станке у нас, как и у Вас используется конвейер, и на него опускается мерное колёсико с энкодером, отрезается по длине. Всё работает. Но там не нужна точность как у Вас до мулиметра. Допуски вполне трамвайные.
    Дело конечно Ваше, но лично я бы остановился на варианте с сервоприводом. И никакие аргументы насчёт экономии бюджета не принимал.
    Как показывает практика, стоимость электронного оборудования сейчас на любом агрегате, составляет не больше 10%. А сэкономить почему то пытаются именно на нём. А потом вся эта экономия боком вылазит. Позавчера только высказывал всё что думаю разработчикам очередной, внедряемой у нас системы. И ведь самое интересное что соглашаются со мной. Но железная отмазка - уже всё сделано и переделке не подлежит. А к стадии заказа и контроля проектировки системы, нас эксплуататоров начальство не допускает. Вот потом и разгребаем и переделываем, что возможно.
    Извиняюсь - очередной крик души.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #125
    Пользователь Аватар для sas
    Регистрация
    11.10.2010
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Такие задачи решаются с применением обычного сервопривода. Сейчас есть достаточно недорогие. И не надо ничего особо изобретать. Там уже всё есть и изобретено. И контроллер и частотник и энкодер.
    Как пример: У нас на одном станке для поворота стола на нужный градус используется сервопривод. На другом, практически идентичном, система как планируется у Вас. То есть отдельно энкодер - контроллер - ПЧ.
    Так вот с готовым сервоприводом гораздо меньше заморочек в работе и обслуживании. И точность позиционирования гораздо выше.
    То есть Вы пытаетесь сделать сервопривод, а зачем, когда есть готовый.
    На другом станке у нас, как и у Вас используется конвейер, и на него опускается мерное колёсико с энкодером, отрезается по длине. Всё работает. Но там не нужна точность как у Вас до мулиметра. Допуски вполне трамвайные.
    Дело конечно Ваше, но лично я бы остановился на варианте с сервоприводом. И никакие аргументы насчёт экономии бюджета не принимал.
    Как показывает практика, стоимость электронного оборудования сейчас на любом агрегате, составляет не больше 10%. А сэкономить почему то пытаются именно на нём. А потом вся эта экономия боком вылазит. Позавчера только высказывал всё что думаю разработчикам очередной, внедряемой у нас системы. И ведь самое интересное что соглашаются со мной. Но железная отмазка - уже всё сделано и переделке не подлежит. А к стадии заказа и контроля проектировки системы, нас эксплуататоров начальство не допускает. Вот потом и разгребаем и переделываем, что возможно.
    Извиняюсь - очередной крик души.
    С уважением.
    Добрый день! Дело в том, что конвеер уже был заказан без нашего вмешательства и я точно так же как Вы думаю, но руководство к сожалению думает иначе, попросили попробовать. Вот я решил эту задачу (остановка происходит точно), только вот проблема с пропаданием питания в момент движения.
    Мир принадлежит тому, кто ему рад....

    Никогда не сдавайся, сдаются только квартиры, проститутки и слабаки...

  6. #126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sas Посмотреть сообщение
    Людям нужно точно останавливать (погрешность 1мм) транспортер.Он должен проехать 2745 мм и остановиться. Вот для этого поставили энкодер.
    Если правильно понимаю, то повторная инициализация после пропадания питания - не вариант вообще.
    Вот этот момент я не знаю как реализовать. Если не затруднит можно поподробней?
    Вам нужно будет реле контроля входного напряжения поставить.
    С него сигнал в контроллер. После пропадания напряжения ждёте секунд 3 - 5, пишете данные из регистра энкодера в назначенный вами энергонезависимый регистр, после этого отключаете питание на контроллер.
    При старте контроллера подаёте питание на входа энкодера, потом возвращаете данные из регистра хранения в регистр энкодера. потом разблокируете привод.
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Дело конечно Ваше, но лично я бы остановился на варианте с сервоприводом. И никакие аргументы насчёт экономии бюджета не принимал.
    Как показывает практика, стоимость электронного оборудования сейчас на любом агрегате, составляет не больше 10%. А сэкономить почему то пытаются именно на нём. А потом вся эта экономия боком вылазит. Позавчера только высказывал всё что думаю разработчикам очередной, внедряемой у нас системы.
    Представляю, что вы им наговорили. severstal.mp3
    А вообще печально это всё.

  7. #127
    Пользователь Аватар для sas
    Регистрация
    11.10.2010
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Если правильно понимаю, то повторная инициализация после пропадания питания - не вариант вообще.
    я думаю об этом, ставил индукнивный датчик, но полтергейст какой-то происходит конвеер останавливается на разном расстоянии, при условии,что все метки одинаковых размеров и равноудалены от датчика. Сейчас думаю попробовать поставить датчик у которого голова за падлецо спрятана в его теле,а то у меня она сейчас торчит наружу.

    Вам нужно будет реле контроля входного напряжения поставить.
    С него сигнал в контроллер. После пропадания напряжения ждёте секунд 3 - 5, пишете данные из регистра энкодера в назначенный вами энергонезависимый регистр, после этого отключаете питание на контроллер.
    При старте контроллера подаёте питание на входа энкодера, потом возвращаете данные из регистра хранения в регистр энкодера. потом разблокируете привод.
    я вот и хочу узнать, что это за регистры? Где можно почитать...видать я плохо объясняю мне это нужно было с самого начала узнать. как указать энкодеру где он в данный момент находится.

    Представляю, что вы им наговорили. severstal.mp3
    А вообще печально это всё.
    ничего не наговорил, так как сдержанный человек но в душе кипели страсти Печально, но радует одно,что они хотят это поставить на производство и на следующую линию я буду выбирать оборудование
    Мир принадлежит тому, кто ему рад....

    Никогда не сдавайся, сдаются только квартиры, проститутки и слабаки...

  8. #128

    По умолчанию

    А какова цена одного импульса энкодера ?

  9. #129
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sas Посмотреть сообщение
    я думаю об этом, ставил индукнивный датчик, Сейчас думаю попробовать поставить датчик у которого голова за падлецо спрятана в его теле,а то у меня она сейчас торчит наружу.
    Индуктивный датчик с открытой головкой как у Вас имеет расстояние сработки примерно 0,8 диаметра датчика. С головкой впотай как хотите поставить примерно 0,5 диаметра датчика. Если нужно загрубить чувствительность, то да. А оно точно надо?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #130
    Пользователь Аватар для sas
    Регистрация
    11.10.2010
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А какова цена одного импульса энкодера ?
    1-2 импульса роли не играют. Энкодер так и останавливает, где-то на 1-2 импульса погрешность.
    Мир принадлежит тому, кто ему рад....

    Никогда не сдавайся, сдаются только квартиры, проститутки и слабаки...