Тема: Передача тип REAL ( FLOAT) в конроллер - не получается.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2007
    Адрес
    п.Таврическое Омская область
    Сообщений
    93

    По умолчанию Передача тип REAL ( FLOAT) в конроллер - не получается.

    Доброго времени суток! Имеется ИП320 <-> ПЛК110-30. Соединены между собой по RS232.
    ИП320 работает как Master
    Проблем в считывании и отравке битовых данных и целых чисел нет. А вот при отправке типа FLOAT (REAL) в контроллер, записи не происходит.
    Указываю что ИП320, что 2-регистра используются для отправки. В чем зарыта собака?
    Кстати заметил, что работает нормально ИП320 - если скорость установлена на нем либо 9600 либо 38400. Кстати когда устанавливает на панели 38400
    на конроллере нужно устанавливать скорость 57600. Пробовал на скорости 2400 - не соединялась. Еще сырая модель?
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lunyov_i Посмотреть сообщение
    Еще сырая модель?
    Ага, вечно сырая.

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lunyov_i Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Имеется ИП320 <-> ПЛК110-30. Соединены между собой по RS232.
    ИП320 работает как Master
    Проблем в считывании и отравке битовых данных и целых чисел нет. А вот при отправке типа FLOAT (REAL) в контроллер, записи не происходит.
    Указываю что ИП320, что 2-регистра используются для отправки. В чем зарыта собака?
    Кстати заметил, что работает нормально ИП320 - если скорость установлена на нем либо 9600 либо 38400. Кстати когда устанавливает на панели 38400
    на конроллере нужно устанавливать скорость 57600. Пробовал на скорости 2400 - не соединялась. Еще сырая модель?
    В настройках проекта включить перестановку WORD и будет счастье

    ЗЫ
    Указанная настройка включается этой галкой со странным названием Инверс.FLOAT
    Захват-1.png
    Последний раз редактировалось petera; 16.11.2018 в 14:23.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Передача FLOAT из ПЛК110 в TraceMode
    от UKGRES в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 18:11
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 12:29
  3. ПЛК110-30 и Weintek MT8100iE передача float
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.10.2014, 20:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •