Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Подключение нескольких модулей МВ110 к одному Шлюзу ПМ 210

  1. #1

    По умолчанию Подключение нескольких модулей МВ110 к одному Шлюзу ПМ 210

    Добрый день. Не нашёл информации, возможно ли опрашивать 4 модуля МВ110 связаных по RS-485 с одним шлюзом ПМ210 Через OwenCloud. И как это реализовать

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день. Возможно. Просто задайте 4-м модулям разные адреса в сети (например 8 16 32 48) (не забывайте учитывать кол-во каналов при опросе по протоколу ОВЕН). В настройках каждого прибора в облаке укажите IMEI шлюза.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ.

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 13:18
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.11.2015, 07:49
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 10:18
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:20
  5. Порядок опроса по Rs485 нескольких модулей
    от InV в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 08:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •