    По умолчанию ошибка 89 плк110 модбас мастер плк 73 слэйв

    Не могу найти расшифровку ошибки 89

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    89 - Переинициализация сокета в связи с превышением числа ошибок или отсутствием связи свыше таймаута. Необходимо проверить режим настройки устройства modbus.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  3. #3

    По умолчанию

    ошибка появляется когда на ветке висит плк 73.
    вроде бы все сетевые параметры идентичны

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Ну конечно же идентичны. Смотрим и видим - идентичны. Только вместо синуса нужно было косинус ставить. А остальное все верно.